Strona 1 z 2

odblokowanie zapisu parametrów

: 12 sie 2010, 07:30
autor: adam86-20
co może być przyczyną gdy nie mogą włączyć zapisu parametrów, wiem że trzeba to robić w trybie MDI wpisuje w miejsce zera jedynkę inputem i nic dalej pozostaje zero, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, proszę o jakieś sugestie

odblokowanie zapisu parametrów

: 12 sie 2010, 10:52
autor: irek50
witam
a czy kolega odblokowal wejście do parametrów kluczykiem w stacyjce bo jeśli nie przekręcileś kluczyka to nie masz dostępu

: 12 sie 2010, 21:10
autor: adam86-20
kolego dokładnie to jest taka sprawa że znajomy nie może tego zrobić i jest to frezarka, nie byłem przy tym więc pytam tylko o sugestie, ale powiedz czy jeśli by kluczyk nie był przełączony to były by właśnie takie objawy? albo dało by się zmienić zero na jedynkę ale nie dało by się już zmienić konkretnego parametru? poza tym to zdaje mi się że ten kluczyk na pulpicie jest chyba odpowiedzialny za edycję programów a nie parametrów

[ Dodano: 2010-08-13, 07:16 ]
ta frezarka to "Baca" Andrychowskiej fabryki maszyn z sterowaniem Oi-MC

[ Dodano: 2010-08-16, 00:19 ]
podbijam jeszcze raz temat, czy ktoś wie jak w Andrychowskiej "Bacy" włączyć "zapis parametrów" ? bo za nic tego nie można zrobić, czyżby serwis miał na to jakiś swój nikomu nie znany sposób?

: 10 lut 2011, 12:16
autor: typniepokorny86
może grzyb, może drzwi...

: 10 lut 2011, 13:08
autor: WZÓR
typniepokorny86 pisze:może grzyb, może drzwi...
Moim zdaniem grzyb. :razz:

: 10 lut 2011, 13:16
autor: maz
Grzyb, MDI, jedynka i kluczyk, drzwi bez znaczenia.
Jest jeszcze wazne, ktory parametr chcesz zmienic.
Sa takie, ktore da sie tylko w trybie serwisowym.

: 10 lut 2011, 22:19
autor: Seemann
typniepokorny86 pisze:może grzyb, może drzwi...
A może HEBEL :mrgreen:

Był podobny temat link

O fak, przecież ten temat to jakiś stary kotlet :lol:

: 11 lut 2011, 03:26
autor: adam86-20
jak by kogoś interesował ten problem w Andrychowskiej Bacy jest na pulpicie parę klawiszy które są puste (to znaczy są całe białe, bez oznaczenie), jak ktoś ma to wie o czym mówię, w tej maszynie żeby włączyć zapis parametrów trzeba nacisnąć pewną kombinację tych klawiszy, już nie pamiętam dokładnie jaka była kombinacja ale jak by trzeba by to jestem w stanie to załatwić

: 13 lut 2011, 13:56
autor: gelo
Zeby zmienic parametry najpierw trzeba spelnic warunki:

1. Aktywny tryb MDI
2. Kluczyk MEMORY PROTECT na OFF
3. W opcjach: SETTING (przycisk)-> Setting ( przycisk softwareowy) ustawiamy parametr "PARAMETER WRITE" na 1
Od teraz mozna zmieniac w zasadzie wszystkie parametry.... na wlasne ryzyko oczywiscie.

Pozdrawiam

: 13 lut 2011, 21:48
autor: tomi33
Tryb MDI klucz na OFF.W SETTING przeleć stronami na 3290.7 zmień na 0 potem wróć stronami na PARAMETER WRITE zmień na 1 i gotowe.
Powinno hulać jeśli nie jest zrobiona blokada w PLC.
Pozdrawiam