Strona 1 z 1
Allarm 2102
: 22 mar 2010, 15:09
autor: korpax
Witam,
mam pewien problem , który powtarza mi się od jakiegoś czasu.
Czasami wyskakuje mi w różnych miejscach kod alarmu 2102
( dokładnie w wersji angielskiej : Turret control unit alarm. Check servo control unit in control cabinet )
Pracuję na Fanuc 0i-TC.
Proszę o pomoc najlepiej wyłożoną łopatologicznie.
: 22 mar 2010, 17:34
autor: kasjo
Błąd wskazuje na problemy z serwo-wzmacniaczem silnika głowicy.
Gdy pojawi się błąd ponownie, sprawdź czy na serwo-wzmacniaczu wyświetla się jakiś numer błędu (o ile jest w nich jakiś wyświetlacz).
Serwo-wzmacniacze to najprawdopodobniej będą duże skrzynki (żółto-szare) w szafie sterowniczej.
: 24 mar 2010, 09:02
autor: korpax
Witam,
ponownie i dziękuję za podpowiedź na razie pracuję na innym programie i takie alarmy nie włączają się.
Mam tylko takie pytanie : co to może oznaczać czy wymianę jakiegoś podzespołu czy tylko mały serwis?
Pozdrawiam Jacek
: 24 mar 2010, 19:12
autor: kasjo
Nie wiem jakie dokładnie serwo-wzmacniacze masz w maszynie, może potrafią jedynie zasygnalizować to, że jest z nim jakiś problem (bez żadnych szczegółów). W tym przypadku powodów może być dużo.
Ale jeżeli piszesz, że na innym programie te błędy się nie włączają być może akurat na tym programie nie ma zbyt częstego zmieniania narzędzi.
Jeżeli tak jest faktycznie, to na początku sprawdziłbym, czy przyczyną występowania błędów nie jest przegrzanie (np. nie zatrzymał się któryś z wentylatorów)
: 24 mar 2010, 22:06
autor: tomi33
alarm jest od głowicy sądząc po opisie .podeślij program pmc to powiem ci dokładnie co masz zrobić
pozdrawiam tom