Strona 1 z 1
fanuc o-t problem z programami
: 08 lis 2009, 17:32
autor: irekp1
mam problem nie moge ściągac z naszego serwera który jest w naszej firmie programów które zaczynają się od nr.O9..... do maszyny ze sterowniem fanuc o-t .co musze zrobic aby te programy mozna ściagac.z góry dziękuje.
: 08 lis 2009, 18:22
autor: WZÓR
Numery programów 8000 do 9999 mogą być stosowane przez producentów maszyny, a użytkownik nie może z nich korzystać.
Zmień numery tym programom i spróbuj ponownie.
: 08 lis 2009, 18:37
autor: irekp1
tak właśnie sobie z tym radze, ale jest to trochę uciażliwe .nie ma możliwości zmiany któregoś parametru abym mógł ściagac programy bez zmiany numerów?
: 08 lis 2009, 19:46
autor: gelo
Programy O9xxx sa zarezerwowane na makra systemowe. Lepiej nie uzywac innych programow o takich numerach. Oczywiscie jak sie uprzesz to mozesz.... Trzeba zniesc blokade zapisu. W tym celu trzeba ustawic dana 3202 bit 4 ( NE9) z 1 na 0.
Od tej pory mozesz wgrywac ale i kasować pliki O9xxx !!!!!!
Jak wykasujesz makro potrzebne maszynie to mozesz miec pretensje tylko do siebie.
: 09 lis 2009, 22:34
autor: tomi33
jeśli masz 0i -t to tak jak napisał gelo ,jeśli 0-t to parametr 10 bit 4
pozdrawiam tom
: 11 lis 2009, 19:32
autor: irekp1
tomi33 dzięki problem po zmianie parametru zniknął
pozdrawiam irekp1