Strona 1 z 2

Jak wykonać kopię PLC

: 15 cze 2009, 17:27
autor: Rocky
Witam
Chciałbym zgrać dane PLC maszyny bo takowych w firmie brak :smile:
Przekopałem instrukcję i forum, ktoś pisał, ze jak wersja "i" to bez problemu (u mnie OiMB)...i nic z tego, dalej nie wiem jak to zrobić. :evil:
Na razie znalazłem jak zgrać: parametry, skok, zmienne i na tym koniec, do komunikacji używam Winpcin-a.
Czy do zgrania PLC trzeba jakić inny program ?
Jakby ktoś chciał podzielić się wiedzą w tym temacie to czekam na uwagi.

: 16 cze 2009, 06:05
autor: czarny0122
Do zgrania PLC jest potrzebny FANUC LADDER-III. Czemu nie zgrasz wszystkiego na karte??

: 16 cze 2009, 12:56
autor: tomi33
do zgrania programu pmc nie jest potrzebny fanuc lader 3.system,pmc,I/O,pokaże ci się okno i ma być tak ,WRITE,MEMORY CARD ,LADDER(potem zgraj sobie pmc parameter-czyli T,C,K,D) i zgrywasz

pozdrawiam

: 16 cze 2009, 16:08
autor: Rocky
czarny0122 pisze:Do zgrania PLC jest potrzebny FANUC LADDER-III. Czemu nie zgrasz wszystkiego na karte??
Chciałem jakoś prościej, a karty nie używam bo gniazdo pcmcia w tej maszynie producent umieścił w szafie sterowniczej, żeby kartę podłączyć trzeba wyłączyć prąd :cry:
Może ktoś ma pomysł jak to wyprowadzić na zewnątrz ?
tomi33 pisze:do zgrania programu pmc nie jest potrzebny fanuc lader 3.system,pmc,I/O,pokaże ci się okno i ma być tak ,WRITE,MEMORY CARD ,LADDER(potem zgraj sobie pmc parameter-czyli T,C,K,D) i zgrywasz
Czyli mam rozumieć że PLC zgram tylko na kartę, czy mogę też po kablu za pomocą np.winpcin ?

: 17 cze 2009, 10:17
autor: tomi33
pewnie że możesz nie ma z tym żadnego problemu tylko musisz zamiast MEMORY CARD wybrać RS-232

: 17 cze 2009, 16:58
autor: gelo
[quote="Rocky Chciałem jakoś prościej, a karty nie używam bo gniazdo pcmcia w tej maszynie producent umieścił w szafie sterowniczej, żeby kartę podłączyć trzeba wyłączyć prąd :cry:
Może ktoś ma pomysł jak to wyprowadzić na zewnątrz ?

Czyli mam rozumieć że PLC zgram tylko na kartę, czy mogę też po kablu za pomocą np.winpcin ?[/quote]

Rzeczywiscie wylaczenie sterowania i otwarcie szafy to wielki problem :twisted: .
Szybciej bedzie kombinowanie z RS prarametrami transmisji WINPCIN'ami itp. :mrgreen:

Lepiej sie troche poswiec i zrob to co napisal kolega TOMI33. Bedzie na pewno dobrze.

: 17 cze 2009, 17:03
autor: Rocky
Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc. Plik dało mi się zgrać tylko format jest jakiś nieczytelny, myślałem że będzie np.bin czy hex. Obawiam się że może PLC jest zabezpieczone przed odczytem.
Proszę o potwierdzenie czy plik kopii PLC jest poprawny.

: 17 cze 2009, 17:22
autor: gelo
Wdlug mnie troche malo tych kilobajtow. Powinno byc mniej wiecej 200 kB.
Procedure do zgrania parametow PMC (punkt a) i Programu PLC (punkt b)

f) Backup Parametrow PMC : Nazwa pliku PMC-SB.PRM
-Wcisnij przycisk [EDIT] ( na panelu operatora)
-Wcisnij na monitorze [SYSTEM]
-[PMC]
-[→]
-[I/O]
-[MCARD]
-[WRITE]
-[PARM]
w polu “FILE NO.” bedzie pokazane : “@PMC-SB.PRM.”
-wcisnij [EXEC]
Po prawidlowym nagraniu w linii statusu pojawi sie tekst “COMPLETE N______”

g) Backup PMC Ladder : Nazwa pliku jest PMC-SB.000
-Wcisnij przycik [SYSTEM] na ekranie
-[PMC]
-[→]
-[I/O]
-[MCARD]
-[WRITE]
-[LADDER]
Pole “FILE NO.” pokaze: “@PMC-SB.000.”
-wcisnij [EXEC]
Po prawidlowy zakonczeniu pojawi sie “COMPLETE 0______” w linii statusu

: 17 cze 2009, 21:15
autor: tomi33
chyba miałeś żle ustawioną transmisje program PMC z 0i-m powinien mieć 128kB

[ Dodano: 2009-06-18, 10:00 ]
tak wygląda zgrany program PMC

: 26 cze 2009, 16:48
autor: Rocky
Witam po przerwie
Dzięki pomocy kolegów gelo i tomi33 kopia PLC jest już zabezpieczona :grin:
za co Wam obu serdecznie dziękuje (punkty już poleciały).
Ostatecznie kopię zgrałem na kartę szybko i bez problemu dzięki wyczerpującej instrukcji gelo.
Temat można uznać za zamknięty.