Jak wykonać kopię PLC
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 43
- Rejestracja: 25 sty 2008, 20:45
- Lokalizacja: Śląsk
Jak wykonać kopię PLC
Witam
Chciałbym zgrać dane PLC maszyny bo takowych w firmie brak
Przekopałem instrukcję i forum, ktoś pisał, ze jak wersja "i" to bez problemu (u mnie OiMB)...i nic z tego, dalej nie wiem jak to zrobić.
Na razie znalazłem jak zgrać: parametry, skok, zmienne i na tym koniec, do komunikacji używam Winpcin-a.
Czy do zgrania PLC trzeba jakić inny program ?
Jakby ktoś chciał podzielić się wiedzą w tym temacie to czekam na uwagi.
Chciałbym zgrać dane PLC maszyny bo takowych w firmie brak
Przekopałem instrukcję i forum, ktoś pisał, ze jak wersja "i" to bez problemu (u mnie OiMB)...i nic z tego, dalej nie wiem jak to zrobić.
Na razie znalazłem jak zgrać: parametry, skok, zmienne i na tym koniec, do komunikacji używam Winpcin-a.
Czy do zgrania PLC trzeba jakić inny program ?
Jakby ktoś chciał podzielić się wiedzą w tym temacie to czekam na uwagi.
Tagi:
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 38
- Rejestracja: 18 lis 2008, 11:51
- Lokalizacja: Wałbrzych
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 43
- Rejestracja: 25 sty 2008, 20:45
- Lokalizacja: Śląsk
Chciałem jakoś prościej, a karty nie używam bo gniazdo pcmcia w tej maszynie producent umieścił w szafie sterowniczej, żeby kartę podłączyć trzeba wyłączyć prądczarny0122 pisze:Do zgrania PLC jest potrzebny FANUC LADDER-III. Czemu nie zgrasz wszystkiego na karte??
Może ktoś ma pomysł jak to wyprowadzić na zewnątrz ?
Czyli mam rozumieć że PLC zgram tylko na kartę, czy mogę też po kablu za pomocą np.winpcin ?tomi33 pisze:do zgrania programu pmc nie jest potrzebny fanuc lader 3.system,pmc,I/O,pokaże ci się okno i ma być tak ,WRITE,MEMORY CARD ,LADDER(potem zgraj sobie pmc parameter-czyli T,C,K,D) i zgrywasz
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1029
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
[quote="Rocky Chciałem jakoś prościej, a karty nie używam bo gniazdo pcmcia w tej maszynie producent umieścił w szafie sterowniczej, żeby kartę podłączyć trzeba wyłączyć prąd
Może ktoś ma pomysł jak to wyprowadzić na zewnątrz ?
Czyli mam rozumieć że PLC zgram tylko na kartę, czy mogę też po kablu za pomocą np.winpcin ?[/quote]
Rzeczywiscie wylaczenie sterowania i otwarcie szafy to wielki problem .
Szybciej bedzie kombinowanie z RS prarametrami transmisji WINPCIN'ami itp.
Lepiej sie troche poswiec i zrob to co napisal kolega TOMI33. Bedzie na pewno dobrze.
Może ktoś ma pomysł jak to wyprowadzić na zewnątrz ?
Czyli mam rozumieć że PLC zgram tylko na kartę, czy mogę też po kablu za pomocą np.winpcin ?[/quote]
Rzeczywiscie wylaczenie sterowania i otwarcie szafy to wielki problem .
Szybciej bedzie kombinowanie z RS prarametrami transmisji WINPCIN'ami itp.
Lepiej sie troche poswiec i zrob to co napisal kolega TOMI33. Bedzie na pewno dobrze.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 43
- Rejestracja: 25 sty 2008, 20:45
- Lokalizacja: Śląsk
Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc. Plik dało mi się zgrać tylko format jest jakiś nieczytelny, myślałem że będzie np.bin czy hex. Obawiam się że może PLC jest zabezpieczone przed odczytem.
Proszę o potwierdzenie czy plik kopii PLC jest poprawny.
Proszę o potwierdzenie czy plik kopii PLC jest poprawny.
- Załączniki
-
- PLC.ZIP
- (27.88 KiB) Pobrany 372 razy
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1029
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Wdlug mnie troche malo tych kilobajtow. Powinno byc mniej wiecej 200 kB.
Procedure do zgrania parametow PMC (punkt a) i Programu PLC (punkt b)
f) Backup Parametrow PMC : Nazwa pliku PMC-SB.PRM
-Wcisnij przycisk [EDIT] ( na panelu operatora)
-Wcisnij na monitorze [SYSTEM]
-[PMC]
-[→]
-[I/O]
-[MCARD]
-[WRITE]
-[PARM]
w polu “FILE NO.” bedzie pokazane : “@PMC-SB.PRM.”
-wcisnij [EXEC]
Po prawidlowym nagraniu w linii statusu pojawi sie tekst “COMPLETE N______”
g) Backup PMC Ladder : Nazwa pliku jest PMC-SB.000
-Wcisnij przycik [SYSTEM] na ekranie
-[PMC]
-[→]
-[I/O]
-[MCARD]
-[WRITE]
-[LADDER]
Pole “FILE NO.” pokaze: “@PMC-SB.000.”
-wcisnij [EXEC]
Po prawidlowy zakonczeniu pojawi sie “COMPLETE 0______” w linii statusu
Procedure do zgrania parametow PMC (punkt a) i Programu PLC (punkt b)
f) Backup Parametrow PMC : Nazwa pliku PMC-SB.PRM
-Wcisnij przycisk [EDIT] ( na panelu operatora)
-Wcisnij na monitorze [SYSTEM]
-[PMC]
-[→]
-[I/O]
-[MCARD]
-[WRITE]
-[PARM]
w polu “FILE NO.” bedzie pokazane : “@PMC-SB.PRM.”
-wcisnij [EXEC]
Po prawidlowym nagraniu w linii statusu pojawi sie tekst “COMPLETE N______”
g) Backup PMC Ladder : Nazwa pliku jest PMC-SB.000
-Wcisnij przycik [SYSTEM] na ekranie
-[PMC]
-[→]
-[I/O]
-[MCARD]
-[WRITE]
-[LADDER]
Pole “FILE NO.” pokaze: “@PMC-SB.000.”
-wcisnij [EXEC]
Po prawidlowy zakonczeniu pojawi sie “COMPLETE 0______” w linii statusu
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<