Witam,
mam pewien problem , który powtarza mi się od jakiegoś czasu.
Czasami wyskakuje mi w różnych miejscach kod alarmu 2102
( dokładnie w wersji angielskiej : Turret control unit alarm. Check servo control unit in control cabinet )
Pracuję na Fanuc 0i-TC.
Proszę o pomoc najlepiej wyłożoną łopatologicznie.
Allarm 2102
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 351
- Rejestracja: 23 lis 2005, 18:07
- Lokalizacja: Białystok
Nie wiem jakie dokładnie serwo-wzmacniacze masz w maszynie, może potrafią jedynie zasygnalizować to, że jest z nim jakiś problem (bez żadnych szczegółów). W tym przypadku powodów może być dużo.
Ale jeżeli piszesz, że na innym programie te błędy się nie włączają być może akurat na tym programie nie ma zbyt częstego zmieniania narzędzi.
Jeżeli tak jest faktycznie, to na początku sprawdziłbym, czy przyczyną występowania błędów nie jest przegrzanie (np. nie zatrzymał się któryś z wentylatorów)
Ale jeżeli piszesz, że na innym programie te błędy się nie włączają być może akurat na tym programie nie ma zbyt częstego zmieniania narzędzi.
Jeżeli tak jest faktycznie, to na początku sprawdziłbym, czy przyczyną występowania błędów nie jest przegrzanie (np. nie zatrzymał się któryś z wentylatorów)