Strona 1 z 1

Problem po resecie maszyny

: 05 sie 2020, 11:11
autor: LiberekSC
Dzień dobry
Mam nadzieje, że ktoś będzie mi w stanie pomóc.
posiadam frezarkę Bridgeport interact 316 na oprogramowaniu GE Fanuc Series 0-Mate M.
Problem polega na tym, że jakieś 2 miesiące temu szczeliła mi karta trzymająca pamięć, w końcu udało mi się ją odzyskać i wgrać wszystkie parametry i diagnostykę. Utknąłem niestety na problemie związanym z wgrywaniem, dodawaniem oraz usuwaniem programów. (Enter; Search; Delete; Read; Punch;) działają jedynie search i punch, ale nie ma żadnych programów na maszynie.
tak próbowałem odblokowania parametru nr10 4*bit, ale dalej problem się pojawia, od razu piszę że nie ma parametru nr 3202 zaraz po 3199 są parametry 8000.

Pozdrawiam

PS Mam nadzieję, że temat w dobrym miejscu umieściłem

Re: Problem po resecie maszyny

: 08 sie 2020, 08:28
autor: LiberekSC
Czy ktoś coś wie? Czy raczej szukać na stronach amerykańskich odpowiedzi??

Re: Problem po resecie maszyny

: 08 sie 2020, 12:53
autor: LiberekSC
Dzień Dobry
No to odkryłem przed chwilą że istnieje coś takiego jak "przycisk Program Protect Switch/Button" ale moja maszynka nie ma czegoś takiego czy ktoś wie jaki parametr odpowiada za ten magiczny przycisk by to na chwile podmienic z np przyciskiem nr 3 wyłączyć cholerstwo i spowrotem to podmienic na 3 ?

Re: Problem po resecie maszyny

: 08 sie 2020, 13:19
autor: gozdd
Jak sama nazwa wskazuje jest to "przycisk" programowy. Zobacz czy nie ma go w zakładce Offset, jak w starszych Fanuc'ach.

Re: Problem po resecie maszyny

: 08 sie 2020, 14:15
autor: LiberekSC
Ok problem rozwiązany parametr blokujący widok części on off przełączników był wyłączony przez co nie było tego widać na ekranie.
Temat do zamknięcia