Pracuje na starym mikronie wf 3 ze sterowaniem heidenhaina i dzis maszyna mi sie zatrzymala i wyswietlila komunikat "MESSYSTEM Y DEFEKT" jak dla mnie to jakis problem z pomiarem wielkosci po osi Y.
Ma ktos z szanownych forumowiczow pomysl co dokladnie tam moglo nawalic??
Pozdrawiam serdecznie



Tagi:


rollaz
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 442
Rejestracja: 26 lis 2006, 09:47
Lokalizacja: Kuznia Raciborska

#2

Post napisał: rollaz » 04 sie 2008, 17:40

mysle ze listwa pomiarowa
Fachman


qrek
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 1
Posty: 47
Rejestracja: 03 maja 2006, 23:02
Lokalizacja: Poznań

#3

Post napisał: qrek » 04 sie 2008, 18:31

Zgodze sie z rollaz pod warunkiem że ma liniały, jeżeli nie to silnik od Y. Raz mialem taka sytuacje we wrocławiu, w parametrach uzytkownika wyłaczyłem os ponownie włączyłem i działa już z pół roku. Myśle że to zupełny przypadek ale warto spróbować

Awatar użytkownika

Łuki31
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 4
Posty: 333
Rejestracja: 28 lip 2007, 00:05
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

#4

Post napisał: Łuki31 » 04 sie 2008, 22:52

Witam
Też mi sie tak nieraz wyswietlało ale to przewarznie była wina liniału pomiarowego wystarczyło go wyczyśćic i po krzyku :grin:
kolega rollaz dobrze Ci podpowiada :mrgreen:
Ja pracuje na MIKRONACH i to przewaznie jest komunikat od liniałów- od silnika inaczej się wyswietla :shock:
Proponuję wyczyścic spirytusem i powinno zadziałać -nic trudnego tylko jak byście odkręcali - potem dobrze ustawic szczelinę na liniale
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!

Awatar użytkownika

kostner
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1290
Rejestracja: 13 gru 2005, 04:41
Lokalizacja: Haan / Niemcy

#5

Post napisał: kostner » 06 sie 2008, 08:25

W dokladnym tlumaczeniu komunikat brzmi:

"System pomiarowy Y uszkodzony" znaczy linial do czyszczenia lub w najgorszym wypadku wymiany.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni :(


Autor tematu
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 3
Posty: 94
Rejestracja: 13 cze 2007, 15:23
Lokalizacja: Redlino

#6

Post napisał: Misiek_zr » 07 sie 2008, 17:47

No niestety kolega kostner trafil w najgorsza opcje okazuje sie ze listwa padla i trzeba kupic nowa. Teraz pojawil sie problem gdzie znalesc taka listwe??
napisze Wam dane ktore spisalem z listwy moze ktos bedzie mogl mi powiedziec gdzie takie archaiczne cudo kupic

dane:
typ LS 404
dlugosc 520 mm F3 (nie wiem co to wogole znaczy)
producent dr Johanes Haidenhain
D8225 traunreut
a dalej nie wiem dlaczego jest symbol LS 403


Pozdrawiam serdecznie i zgory dziekuje za wszelka pomoc

Awatar użytkownika

Łuki31
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 4
Posty: 333
Rejestracja: 28 lip 2007, 00:05
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

#7

Post napisał: Łuki31 » 07 sie 2008, 19:41

Witam
proponuje zamiennik w jednej z maszyn też padł nam liniał kupiliśmy zamiennik z firmy ISKRA TELA i działaja bez problemu dzwonisz do nich podajesz dokładnie co jest napisane na liniale oznaczenia i symbole i przysyłają liniał z taka samą końcówką jak potrzebujesz aby podpiąć i ustawić liniał i naprzód :grin:
LS- to jakieś oznaczenie ale nie związane z długośćią my mieliśmy np LS 904 a liniał był też 520 mm długi :shock:
Wieczorem podam ci dokładne namiary na firmę

[ Dodano: 2008-08-07, 22:01 ]
Namiary na firmę

TOCK - AUTOMATYKA s.c.
AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA
15-384 BIAŁYSTOK UL. KS. ABP. E. KISIELA 28
TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 6611 011
e-mail; biuro@tock-aut bialystok.pl
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!


frezer87
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 1
Posty: 15
Rejestracja: 24 sty 2008, 10:22
Lokalizacja: lomza

#8

Post napisał: frezer87 » 11 sie 2008, 22:23

tez mam problem z osia x ale to chyba problem z silnikiem bo to stara maszyna i na szybkich przesuwach pali bezpiecznik.
sprawdz moze to samo sie dzieje u ciebie

Awatar użytkownika

Łuki31
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 4
Posty: 333
Rejestracja: 28 lip 2007, 00:05
Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

#9

Post napisał: Łuki31 » 11 sie 2008, 22:44

Witam
Jeżeli to jest maszyna Mikron to proponuję sprwdzic kabel od liniału w X jest on za tymi kurtynami i niestety bardzo czesto się przeciera gdyż ociera sie o dolną osłonę i się przeciera :sad: trochę chłodziwka i gotowe :roll:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!


deejot
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 1
Posty: 13
Rejestracja: 16 sty 2008, 22:52
Lokalizacja: warszawa

#10

Post napisał: deejot » 30 wrz 2008, 18:24

jeżeli maszyna pali ci bezpieczniki to ja bym zaczął od sprawdzenia modułu osi X siemens - podejrzewam