Strona 1 z 1
coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
: 01 lis 2018, 22:05
autor: radeko
witam, próbuję bezskutecznie korzystać z tabeli punktów zerowych , podczas wywołania
CYCLE DEF 247 DATUM SETTING
Q339 =1 ; DATUM NUMBER
wywala błąd :
Incorrect number for FN17/FN18 6
modyfikujecie jakoś te pliki FN ?
Odnalazłem takie pliki FN17.A i FN18.A w folderze głównym i wyglądają w ten sposób :
BEGIN PGM FN18 MM
1 FN 17: SYSWRITE ID 290 NR1 IDX0
=+0 ; Anwahl Kinelist- Zeile
(555343)
2 END PGM FN18 MM
i tyle ......
Jak to można rozwiązać ? dzięki za odp
Re: coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
: 01 lis 2018, 22:27
autor: Steryd
jakie masz sterowanie?
Re: coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
: 01 lis 2018, 22:48
autor: radeko
TNC 530 340420 05 chyba z 2000 roku
Re: coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
: 01 lis 2018, 23:59
autor: Steryd
Sprawdź, czy działa Ci tabela kinematyki.
Re: coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
: 02 lis 2018, 09:08
autor: capt.d.
Aloha
Nie bawiłbym się w modyfikowanie plików sterowania. Sprawdź w parametrach sterowania czy jest włączona tabela preset oraz ilość punktów możliwych do zdefiniowania.
Sprawdź czy w ogóle masz plik preset.
Pozdrawiam.
Re: coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
: 04 lis 2018, 15:53
autor: radeko
Hej , sprawdziłem mam plik preset, ale nie mam tabeli preset, mam jedynie tabele DATUM SHIFT, a nie mam też sondy w firmie , może to jest przyczyną ? Są co prawda cykle ale jak próbuję ruchu to mi error wyskakuje "probing system error"
Który parametr odpowiada za włączenie tabeli preset ?
Chciałbym zapisywać wartości do tabeli preset tak jakby była sonda , korzystając z czujnika 3D
za wartości w tabeli DATUM SHIFT odpowiada plik NULL.D sprawdziłem
za PRESET plik PRESET.PR plik jest tabeli nie widzę
Re: coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
: 04 lis 2018, 16:52
autor: capt.d.
Aloha
radeko pisze:plik jest tabeli nie widzę
W czym problem? Wstaw wiersze i gotowe. Jeśli będzie jakiś problem, wrzuć plik ze symulatora.
Pozdrawiam.
Re: coś nie tak z cyklem 247 ( error FN17/FN18)
: 05 lis 2018, 12:26
autor: witja18
Witam.
Kolego tabela preset nie działa na sterowaniu 340420 05
pierwsza tabela pojawiła się dopiero w w sterowaniu 340 422 XX
Można próbować aktualizacji sterowania ale musisz dostać od APS odpowiedni pliki.
Przed wykonaniem aktualizacji wykonać należy kopie dysku Ghost-em.
Niestety nie posiadam plików dla twojej wersji exportowej.
Cykl 247 powinien działać z tabelą null.D
Sonda nie jest potrzebna do tego.
Spróbuj następująco .
Otwórz edycje tabeli null.d lub stwórz nową tabele (tak jak byś pisłą nowy PGM tylko zamiast .h dajesz .d -- na przykład - tabela_zero.d
Sprawdź czy nie jest pusta. Jeśli jest wstaw kilka wierszy.
Następnie Automat - PMG MGT -- wybierasz z listy plik tabeli sterowanie będzie zawsze pamiętało wybraną tabele.
Teraz możesz próbować wywołać cykl 247.
Dostęp do parametrów : Edycja/MOD/ Hasło: 123:
MP 7226.1: 0- nie aktywne -- wpisz np: 20 -- aktywuje się tabela
MP7475: 1 przesunięcia od punktu zerowego maszyny.
Odwołanie cyklu 247 :
M104 --