Strona 1 z 1
tnc 426/430
: 17 lip 2018, 19:41
autor: xmen90
Witam
Nie mogę przełączyć na symulację graficzną na maszynie. Jest tylko ta z położeniem osi, przycisk od podziału ekranu nie reaguje. Czy jest możliwe, że producent to zablokował? A może coś robię źle? Proszę o podpowiedzi.
Re: tnc 426/430
: 31 lip 2018, 12:22
autor: xmen90
Problem rozwiązany poprzez odpowiednie poprawienie kodów MP odpowiedzialnych za wyświetlanie grafiki. Korzystałem z dokumentu zamieszczonego tutaj na forum.
MP7310
Graphic display mode
Format: %xxxxxxxx
Input:
Bit 0 – Projection in three planes:
0: German-preferred projection
1: US-preferred projection
Bit 1 – Rotating the coordinate system in theworking plane by 90°:
0: No rotation
1: Rotation by +90°
Bit 2 – BLK form after datum shift:
0: Shifted
1: Not shifted
Bit 3 – Display of the cursor position:
0: No display
1: Display
Bit 4 – Reserved
Bit 5 – Graphics during program test
0: 2.5-D
1: 3D
Bit 6 – Graphics during program run
0: 2.5-D
1: 3D
Bit 7 – Reserved
Należy pamiętać, że bity numerowane są od 0, od prawej do lewej!