Witam mam pytanie czy da się schować sondę w magazynku narzędzi a następnie ja wywołać?
Bo gdy przywołuje sondę tool call 99 wrzeciono automatycznie ustawia się do założenia sondy. Tylko ze robię to ręcznie ponieważ wrzeciono jedzie w moja stronę zjeżdża w duł i wtedy zakładam sondę. Da się jakoś ustawić żeby pobierała to jak zwykłe narzędzie z magazynku ale automatycznie wiedziała że ma sondę założona? Maszyna jest firmy Vison Wide a oprogramowanie iTNC 530

: 14 sty 2016, 20:55
autor: krzysiek4
Dla naszej sondy (np. TOOL CALL 13) w tablicy narzędziowej dla PLC (same zera), ostatnie dwa zera są zmienione na 10 (zamiast 00 ). Po wywołaniu TOOL CALL 13 obroty przełączają się na S 200. Trzeba zmienić te dwie ostatnie cyferki w PLC w narzędziu np. 13, a narzędzie opisać jako "SONDA".Czy wystarczy tylko zmienić zera i będzie OK, nie wiem , ale proponuję spróbować. Pozdrawiam.

: 18 sty 2016, 15:15
autor: Orzel666
Da sie, poszukaj na stronie heidenhaina manuali

: 19 sty 2016, 07:45
autor: STELMI
oczywiście, że się da - nie masz jej wpisanej w tabele narzędzi, dlatego ustawia się w taki sposób jak opisujesz.
Musisz dodać ją jako narzędzie w tabeli z numerem - to będzie ją normalnie chować i pobierać jak każde inne narzędzie

: 26 sty 2016, 13:42
autor: johannes80
Witam,

W tabeli narzędzi to swoją drogą - sonda powinna być zdefiniowana i oczywiście bit ustawiony właściwie dla sondy.
Aby sonda była pobierana z magazynu (i odkładana do magazynu), to musisz ją (czyli numer narzędzia dla sondy) przypisać do tabeli stanowiskowej.
Teraz jak ją wywołujesz, to maszyna jedzie na pozycję ręcznej wymiany narzędzia i tak jest z każdym narzędziem, którego nie przypiszesz do tabeli stanowiskowej (TOOL_P.TCH).

Pozdrawiam