Witam mam pytanie czy da się schować sondę w magazynku narzędzi a następnie ja wywołać?
Bo gdy przywołuje sondę tool call 99 wrzeciono automatycznie ustawia się do założenia sondy. Tylko ze robię to ręcznie ponieważ wrzeciono jedzie w moja stronę zjeżdża w duł i wtedy zakładam sondę. Da się jakoś ustawić żeby pobierała to jak zwykłe narzędzie z magazynku ale automatycznie wiedziała że ma sondę założona? Maszyna jest firmy Vison Wide a oprogramowanie iTNC 530



Tagi:


krzysiek4
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 1
Posty: 23
Rejestracja: 03 lut 2015, 10:56
Lokalizacja: dolnośląskie

#2

Post napisał: krzysiek4 » 14 sty 2016, 20:55

Dla naszej sondy (np. TOOL CALL 13) w tablicy narzędziowej dla PLC (same zera), ostatnie dwa zera są zmienione na 10 (zamiast 00 ). Po wywołaniu TOOL CALL 13 obroty przełączają się na S 200. Trzeba zmienić te dwie ostatnie cyferki w PLC w narzędziu np. 13, a narzędzie opisać jako "SONDA".Czy wystarczy tylko zmienić zera i będzie OK, nie wiem , ale proponuję spróbować. Pozdrawiam.


Orzel666
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 259
Rejestracja: 31 gru 2006, 12:14
Lokalizacja: Kielce/Kraków

#3

Post napisał: Orzel666 » 18 sty 2016, 15:15

Da sie, poszukaj na stronie heidenhaina manuali


STELMI
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 551
Rejestracja: 23 mar 2008, 11:30
Lokalizacja: Bydgoszcz
Kontakt:

#4

Post napisał: STELMI » 19 sty 2016, 07:45

oczywiście, że się da - nie masz jej wpisanej w tabele narzędzi, dlatego ustawia się w taki sposób jak opisujesz.
Musisz dodać ją jako narzędzie w tabeli z numerem - to będzie ją normalnie chować i pobierać jak każde inne narzędzie


johannes80
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Posty w temacie: 1
Posty: 48
Rejestracja: 22 gru 2015, 14:43
Lokalizacja: Warszawa

#5

Post napisał: johannes80 » 26 sty 2016, 13:42

Witam,

W tabeli narzędzi to swoją drogą - sonda powinna być zdefiniowana i oczywiście bit ustawiony właściwie dla sondy.
Aby sonda była pobierana z magazynu (i odkładana do magazynu), to musisz ją (czyli numer narzędzia dla sondy) przypisać do tabeli stanowiskowej.
Teraz jak ją wywołujesz, to maszyna jedzie na pozycję ręcznej wymiany narzędzia i tak jest z każdym narzędziem, którego nie przypiszesz do tabeli stanowiskowej (TOOL_P.TCH).

Pozdrawiam