Strona 1 z 1

Maszyna padła-POMOCY!

: 11 cze 2014, 23:01
autor: Denmar
Witam
Po około 3 tygodniach chciałem załączyć maszynę centrum na HH415, okazało sie ze widok ekranu jest inny niż poprzednio, komunikaty są po niemiecku/angielsku a przed tym zawsze były po angielsku.
Nie można załączyć napędów!.

Pierwszy komunikat po załączeniu to - SPEICHER TEST
Drugi to STROM-UNTERBRECHUNG
( załączam zdjęcia jak się uda to zrobić )

co sie dzieje , jak do tego podejść, naprawić?

bardzo proszę o POMOC

Z góry dziękuje
Tomek

: 11 cze 2014, 23:17
autor: PiRo_man
Przy drugim komunikacie naciskasz przycisk "CE", następnie czekasz na translacje PLC (sama się zakończy), później włączasz napędy (jak będą Ci wyskakiwać błędy naciskaj CE i dalej próbuj), i bazujesz maszynę. Mam nadzieję że dobrze zapamiętałem.

inż. Mateusz

: 11 cze 2014, 23:20
autor: dance1
Post nie na temat. Usunięty.

: 12 cze 2014, 08:22
autor: Denmar
PiRO_man - ten opis znam robioem to jak maszyna chodzila - dzieki za info

dance1 - wydaje mi sie ze to jest , mam jakas dyskietke mam nadzieje ze tam sa parametry , co teraz zrobic , ktora baterie nalezy wymienic , czy mozesz mi napisac na priv kontakt do Ciebie , sam sobie z Tym nie poradze.

dzieki
Tomek

: 15 cze 2014, 22:35
autor: Denmar
dziekuje za pomoc
problem rozwiązany, maszyna stracila parametry - juz zostały wpisane