Strona 1 z 3

Kabel do TNC360(TNC407)

: 26 lip 2007, 22:14
autor: tutkowski
Witam mam mały problem jaki kabel ma być do połączenia między maszyną na sterowaniu TNC360 bądź też TNC407 a komputerem. Wiem pewnie wiele osób mi powie że ma to być wg instrukcji itp. Problem w tym że posiadam 2 programy TNCremoNT i drugi podobny dosowski.. Przekazywanie danych odbywa się wykorzystując wejście Com2(tak sugerują programy do wyboru Com1 Com2) natomiast obrabiarka posiada ze swej strony wejście o końcówce typu Lpt. Jak to połączyć żeby to działało bo wg. instrukcji to widać wyraźnie że ma to być kabel o 2 wejściach typu Lpt. Jeśli zrobię kabel o 2 wtyczkach Lpt i podłączę go do gniazda drukarkowego to działać raczej nie będzie skoro program przekazuje dane na port com. Jaki kabel użyć żeby to działało?

: 26 lip 2007, 22:16
autor: easy2002
Witam
To napewno nie LPT tylko COM DB25
na zdjęciu schemat połączenia

: 27 lip 2007, 17:20
autor: tutkowski
Podłaczyłem kabel na którym obrabiarka działała przed zakupem (sam widziałem z tym że było to na programie dosowskim który utraciłem przy transporcie). Przy próbie nawiązaniu połaczenia tnccremo zakłądka tncserwer pojawiają się 2 komunikaty w opcji status
"keine werbindung" albo "schinittstelle nicht verfugbar" co one oznaczają? co powinno się wyświetlać ? Co sprawdzić i od czego zacząć bo w końcu to wszystko funkcjonowało przed przyjazdem obrabiarek i kabla (orginalny komputer z programem uległ uszkodzeniu)

: 27 lip 2007, 18:55
autor: jerz
Muszą być te same ustawienia transmisji w maszynie i w TNCRemo. C:/ folder z programami, dla TNC360 to było maksymalnie 8cyfr.h. Aby transmisja poszła trzeba w sterowniku nacisnąć EXT następnie numer programu i ENT.W razie czego mogę wysłać dosowy tnc.exe

: 27 lip 2007, 19:40
autor: easy2002
Witaj
jeśli nie jesteś pewien wszystkiego to na początek nie używaj sewera tncremont
tylko LSV-2
to na początek najlepsze

: 27 lip 2007, 20:40
autor: rollaz
Po pierwsze jest to kabel tz.RS sprawdz szybkosci transmisji powinne byc takie same w maszynie jak i w programie np. tnc remo NT oraz ustaw w programie jak i w maszynie LSV-2 jak masz kabel dobry to musi pojsc.
pozdrawiam

: 28 lip 2007, 09:22
autor: easy2002
Witaj :wink:
Po pierwsze jak to twoje pierwsze spotkanie z TNCremoNT to tak:
pobierz sobie z netu wersję naj nowszą jest tam PL
dalej użyj ustawień domyślnych czyli LSV
ten protokół wykrywa prędkość przesyłu ustawionego na maszynie sam
I odpisz tu na forum bo chcemy wiedzieć jak Ci poszło ok :mrgreen:

: 29 lip 2007, 00:00
autor: jerz
easy na pewno masz rację, ale 360-tka o tym nie wie. Bo ten sterownik był wdrażany po 90r kiedy rewelacją był PeCet 286 z dyskiem 5MB, a ja sam miałem przy maszynie komputer ZX z dwoma flopami 5,25 cala, na jednym był DOS a na drugim mogłem sobie mieć maksymalnie 360Kb programów.

: 29 lip 2007, 06:09
autor: easy2002
Witam
jerz,
jerz pisze:easy na pewno masz rację, ale 360-tka o tym nie wie.
Ale LSV to standart stworzony przez HH dla TNC
A jeśli chodzi o sam port to czy przy 286 czy przy PIV RS 232 jest taki sam
:wink:

: 29 lip 2007, 08:20
autor: jerz
426 i nowsze. 360 dla transmisji do i z PC ma ustawienie FE nie ma LSV