Strona 1 z 1

TNC407 nie można edytować parametrów MP

: 10 lis 2013, 18:05
autor: skali
Kolega kupił wytaczarkę WH10CNC na TNC407, chcę mu wyprowadzić ustawienie kąta obrotu stołu ale nie mogę zmienić parametrów, wpisuję kody wchodzę w edycję ale przy próbie zmiany wartości parametrów wyskakuje komunikat "GESCHUZTES PGM". Czy ktoś wie jak obejść to zabezpieczenie?

: 14 lis 2013, 13:31
autor: skali
Temat jest nadal aktualny, nie mogę zmienić wartości parametru, czy to wchodząc przez 95148, czy przez 807667 efekt ten sam wybieram parametr najeżdżam kursorem na wartość którą chcę zmienić wpisuję inną wartość (przy wybranym soft key-u "overwrite") i nie zmienia tej wartości i wyskakuje "GESCHUTZTES PGM". Czy nikt nie miał takiego przypadku?

: 18 lis 2013, 00:33
autor: andrjalo
Zablokowanie parametrów jest zrobione na poziomie PLC

: 18 lis 2013, 15:50
autor: skali
To znaczy że muszę wejść w edycję programu PLC, ale jak to znaleźć? Czy to będzie jakieś wyjście, marker...???

: 04 gru 2013, 15:08
autor: skali
Nie można było edytować parametrów MP ponieważ odczytywane one były z Epromu, po włożeniu nowych bateryjek i skopiowaniu pliku do RAM-u, można edytować już parametry.