Strona 1 z 1

Automatyczne ustalanie punktów odniesienia.

: 24 mar 2007, 19:49
autor: KK1966
Witam!
Mam problem.
W instrukcji obsługi sondy, są cykle automatycznego wyznaczania punktu odniesienia, np 412.
Szukałem w maszynie, i nic nie znalazłem. Gdzie tego szukać???
Pozdrawiam.

: 24 mar 2007, 22:14
autor: wladca-swiata
np. w MDI po wcisnieciu TOUCH PROBE na klawiaturze. Mozna tez w to wejsc w Edycji i dodac taki cykl do kodu.

: 25 mar 2007, 09:10
autor: rollaz
Mozna tez programowac z parametrow pomiar utomatyczny bo na automatycznych cyklach nie wszystko da sie zlapac ponizej przyklad
8 L X+50 Y+50 R0 F2000
9 TCH PROBE 0.0 PLASZCZYZNA BAZOW Q1 X-
10 TCH PROBE 0.1 X+50 Y+50 Z-20
11 L Z+10 R0 F2000
12 FN 25: PRESET = X /+Q1 /+0
13 L X-95 Y+50 R0 F2000
14 TCH PROBE 0.0 PLASZCZYZNA BAZOW Q1 X+
15 TCH PROBE 0.1 X-95 Y+50 Z-20
16 FN 4: Q1 = +Q1 DIV +2
17 FN 25: PRESET = X /+Q1 /+0
18 L Z+10 R0 F2000

: 25 mar 2007, 11:03
autor: KK1966
Witam!
A w czym lepiej programować automatyczne ruchy sondy, w MDI czy normalnie na początku pliku .H obróbki????

: 06 kwie 2007, 21:21
autor: wladca-swiata
to zalezy od potrzeb. W pliku bedzie wywolywany przy kazdym uzyciu tego programu. W MDI trzeba bedzie recznie wywolac ten cykl, dopiero pozniej wywolac program itd.