Strona 1 z 2

Heidenhain Hermle TNC 360 nie zeruje się

: 23 mar 2012, 10:42
autor: AndrzejPL
Mam problem z maszyną Hermle z TNC 360 Heidenhaina, Załącza się sterowanie- pali się lampka I , potem powinno być zerowanie. Naciskam NC I pojawia się * na ekranie i nic się nie dzieje a powinna sama się wyzerować. NIE ma błędów na ekranie, po prostu nic nie robi. Co to może być?

: 23 mar 2012, 18:04
autor: arturoglobo
Witam o ile pamiętam ta w pierwszej kolejności przycisk (CE)

: 24 mar 2012, 20:24
autor: figofago
arturoglobo pisze:Witam o ile pamiętam ta w pierwszej kolejności przycisk (CE)
Święte słowa !!!
A dalej przynajmniej w moim przypadku zerowanie po kolei każdej osi poczynając od osi Z. Dopiero jak ta sie wyzeruje można włączyć zerowanie kolejnej.

: 01 kwie 2012, 20:21
autor: AndrzejPL
Niestety maszyna dalej nie reaguje na nic. Naciskam CE i I, pali się lampka,że sterowanie załączone . Naciskanie osi Z czy innej czy NC i I nic nie daje.
Na ekranie jest:
Referenzpunkte ueberfahren
Z
Y
X
naciśnięcie osi Z daje zapalenie się gwiazdki i nic się nie dzieje !!!
Na dole ekranu jest podświetlone F0, co oznacza posuw zero.
W szafie sterującej nie ma żadnych czerwonych lampek na SIMODRIVE X,Y,Z - w ogóle żadne się nie palą. Osie nie są na krańcówkach, sterowanie OK.
Awaria jest po zaniku jednej fazy, od tego czasu nie można maszyny wyzerować.

: 01 kwie 2012, 21:07
autor: ciekavy
Głupie pytanie ale wciskasz START (zielony) czy po prostu naciskasz klawisz z osią ? I odkręć posuw

: 02 kwie 2012, 19:03
autor: figofago
AndrzejPL pisze: Na dole ekranu jest podświetlone F0, co oznacza posuw zero.
Z tego wynika, że masz potencjometr posuwu skęcony na 0 i maszyna nie może wykonać pozycjonowania.

Tak jak napisał ciekavy odkręć potencjometr posuwu !!!

: 03 kwie 2012, 08:58
autor: AndrzejPL
Wciskam START i nic się nie dzieje.
Potencjometr posuwu nie jest na zero, mam na max., ale na ekranie jest F0 i to wygląda na
podświetlone jakby było zablokowane ?

: 03 kwie 2012, 09:42
autor: jatu
Pokręć potencjometrem, może jest zepsuty?

: 03 kwie 2012, 09:57
autor: Majster70
AndrzejPL pisze:Awaria jest po zaniku jednej fazy, od tego czasu nie można maszyny wyzerować.
U mnie na DMG z nowszym sterowaniem przy zaniku 1 fazy wywala 1 z 3 bezpieczników oprócz głównego, wszystkie są w szafie sterującej. Co prawda powoduje to, że nie można załączyć hydrauliki z pulpitu. Z głupot tego typu to zdarza mi się załączony przycisk awaryjnego wyłączenie na pulpicie lub zdalnym sterowaniu (wędce). Czasami ktoś zrobi głupi żart i przekręci kluczyk zabezpieczający :wink: Raz na jakiś czas lubi mi się też poluzować czujnik przy drzwiach kabiny. Czasami może się lekko nie domknąć klapa od magazynku narzędzi. Starsze obrabiarki mają swoje narowy. Posprawdzaj różne pierdoły tego typu. Zadzwoń do operatora który pracował poprzednio przy obrabiarce, być może nawet u poprzedniego właściciela, jeśli możesz.
Potem zostaje tylko telefon po serwis :sad:

: 16 kwie 2012, 12:48
autor: abcplc
Wyleciało Ci PLC jeśli nie masz kopi to masz problem .