Strona 1 z 1

błąd nr 183 i pisze że Aktualny blok nie wybrany

: 31 lip 2010, 15:17
autor: trojan12
Przyczyna błędu

Po przerwaniu odpracowywania programu TNC nie może kontynuować przebiegu programu z tego miejsca, w którym znajduje się aktualnie kurosor.

Skorygowanie błędu

Ządane miejsce do powtórnego wejścia do programu wybrać przy pomocy funkcji "GOTO" + numer wiersza lub za pomocą funkcji przebieg wierszy w przód.

tylko nie wiem jak zrobić za bardzo to skorygowanie błędu proszę o pomoc

: 04 sie 2010, 11:21
autor: barcel
a jaki to sterownik iT530?? czy starszy?? i w jaki sposób przerywasz pracę programu??
bo taki komunikat to pojawia mi sie w trybie symulacji jak zatrzymam przez klawisz stop a nastepnie naciskam start.

: 06 gru 2010, 23:47
autor: rabbitzzz84
GOTO tylko od wywołania narzędzia chyba że chcesz się bawić z ręcznym wczytywaniem obrotów i posuwu. Jeśli od dowolnego bloku chcesz ruszyć to BLOK SKAN (dojazd do pozycji) [jak zwał tak zwał] i wpisujesz nr wiersza. Jeśli masz program z kilkoma narzędziami i dłuuuugi to bierzesz z GOTO do narzędzia na którym przerwałeś a dalej z DOJAZDU DO POZYCJI i start.
Tylko uwaga bo może się zdarzyć że w programie wpisaliśmy np przesunięcie bazy i przez GOTO przeskoczyliśmy przez to. Może wtedy stać się buba bo maszyna nie zaczyta tego. Dlatego lepiej stosować DOJAZD DO POZYCJI.

: 13 sty 2011, 22:12
autor: kudlaty766
BLOCK SCAN jest najlepszy maszyna sama dojezdrza pojedynczymi osiami aż znajdzie sie na pozycji przed przerwanym blokiem a podem zielony i dalej z automatu :evil: