Strona 1 z 1

Heidenhain - TNCremoNT

: 25 lip 2010, 19:23
autor: wawrzyniec3
Mam taki problem - nie mogę przy pomocy TNCREMONT ustanowić połączenia pomiędzy PC
a HEIDENHAIN 426 (sieć ETHERNET). IP mam ustawione, pingi chodzą poprawnie i od strony PC i sterowania, a przy próbie połączenia z TNCREMONT wyskakuje bład (help podpowiada, że nie można otworzyć portu 19000 lub jest błędny IP, a lista błędów heidenhaina błąd mapowania portów). Wyłączyłem firewall i dalej to samo. Nie wiem jaka jest procedura włączania ( co włączyć najpierw PC czy TNC),czy połączenie musi być ustanowione w PGM MGT (ikonka PC) i.t.d. Potrzebuję przede wszystkim zgrać parametry maszynowe, a poza tym transmitować programy z PC do TNC.
Najbardziej interesowałaby mnie procedura "krok po kroku".
Maszyna to centum pionowe ZPS 1060 (czeska), system HEDENHAIN 426.

: 27 lip 2010, 15:32
autor: rollaz
IP musisz miec takie same jak w maszynie maske podsieci tez

: 27 lip 2010, 18:37
autor: wawrzyniec3
rollaz pisze:IP musisz miec takie same jak w maszynie maske podsieci tez
IP komputera i maskę podsieci mam takie jak w ustawieniach sieciowych w maszynie
(IP maszyny 192.5.0.169 IP komputera 192.5.0.120 maska podsieci 255.255.255.0) w
TNCremoNT IP urządzenia 192.5.0.169, IP w komputerze ustawione na 192.5.0.120 a TNCremoNT nie chce się połączyć z maszyną. Ustawienia te "przywędrowały" z maszyną i dołączonym do niej komputerem łącznie z programem TNCremoNT, więc podejrzewam, że u poprzedniego właściciela to działało, a błąd tkwi w procedurze obsługi. Niestety nie ma żadnej instrukcji.

: 27 lip 2010, 20:42
autor: wars76
Jeżeli na pewno masz wszystko poustawiane OK to spróbuj ściągnąć najnowsze TNCremo ze strony Heidenhaina. Ja ostatnio miałem taki problem.
Jak chcesz sprawdzić IP i maskę maszyny to wpisz hasło w maszynie NET123 albo NET.

: 28 lip 2010, 20:10
autor: rollaz
coś mi się to IP nie podoba podam ci jutro (jak nie zapomnę) takie jakie ja mam w pracy ustawione i chodzi bez zarzutów

[ Dodano: 2010-07-29, 13:08 ]
na takim powinno śmigać IP 220.220.221.205

: 04 sie 2010, 21:04
autor: MARIO4S
Miałem ten sam problem przy sterowaniu 355 nowy kabel załatwił sprawę prze lutowałem piny i było ok