Strona 1 z 1

TCH Probe 412

: 16 mar 2010, 12:37
autor: wlader
Witam i pozdrawiam, jak to zwykle bywa trafiłem tutaj, ponieważ mam parę pytań. W programie na 530 mam Tch Probe 412 , a w nim Q305=0 i Q303, który równy 0 daje zapis do *.D czyli tak praktycznie gdzie? Przy Q303=1 jest jak rozumiem zapis do tabeli preset, jednak po sondowaniu dane w tej tabeli w wierszu 0 nie ulegają zmianie, a podobno kiedyś się zmieniały, czy to możliwe?

: 16 mar 2010, 16:55
autor: Primoza2007
Powiem szczerze że nigdy się z tym nie spotkałem ponieważ zawsze pracuje na presecie 1 ze względu na brak blokady przed bezpośrednią edycją w tabeli i braku jaj przy operowaniu cyklem 7. Zerówki jako domyślnej używa się głównie do ustawiania jednostkowego i frezowania z ręki. Jeśli lecisz z pomiarem z automatu to szt. masz więcej - użyj 1.
Co się tyczy Q303=0 - mówiono mi że to pozostałość starszej wersji.

: 17 mar 2010, 13:01
autor: wlader
Dzięki Primoza2007 za odpowiedź. Teraz też nie ma wyjścia, trzeba dawać w programie w Tch Probe 412 Q305>0 i odpowiednio w Cycl Def 247 Q339>0. Ciekawe jest to, że do niedawna jakoś to śmigało w automacie przy Q305=0, detale wychodziły, nikt nie zwracał uwagi czy zmienia współrzędne w zerowym presecie. Tak na marginiesie: Cycl Def 247 dajesz po czy przed Tch Probe ?

: 17 mar 2010, 15:47
autor: Primoza2007
Daje przed i potem przed samą obróbką bo rzadko kiedy u mnie kończy się na jednym pomiarze ze względu na produkcję kilku sztuk jednocześnie. Z reguły dawanie przed i po nie zaszkodzi. Nie zawsze jedzie się do pomiaru z bazy (wstępne pozycjonowanie) a gdy zmienisz tymczasowo bazę na inną robotę to dopiero cykl pomiarowy definiuje sobie punkt zerowy więc wszelkie pozycjonowania maszyna poleci na innym presecie i może być bardzo nie miło :wink:

: 24 mar 2010, 19:39
autor: KK66
Witam!
Ja z kolei używam tylko tabeli punktów zerowych.
W cyklu automatycznym PROBE jest przekazanie wartości albo do tabeli preset albo do tab.punktów zerowych, czyli zero. Jak również pod jaki nr. w tabeli te wartości mają się zachować. 0....
Wydaje mi się, że niema różnicy między tab.preset, a tab.p.zerowych.
Samo wywołanie punktu odbywa się cyklem 7 (#1-to nr.punktu zerowego)
Pozdrawiam!