Strona 1 z 1
programy w symulatorze
: 18 lut 2010, 17:25
autor: dredan
witam mam pytanie mam programy z maszyny na której pracuje (sterowanie ITNC530) i nie moge ich wyświetlić w edycji w domu na symulatorze heidenhain wyskakuje błąd file format has changed (programy mają mniej iż 100 bloków)
: 18 lut 2010, 21:32
autor: MarK
zdaje się, że programów z komercyjnych wersji symulatora nie da się wgrać do wersji demo. jednak nie pamiętam już dokładnie, bo zajmowałem się tym ponad dwa lata temu.
natomiast pamiętam, że na ograniczenie 100 bloków bardzo pomagało rozbicie kodu na podprogramy w oddzielnych plikach i wywoływanie ich z głównego programu

: 19 lut 2010, 08:35
autor: barcel
sprawdz czy plik ma rozszerzenie .h , i czy nazwa programu pokrywa się z nazwą pliku.
Ja nie miałem problemu z otwieraniem programów na symulatorze stworzonych na maszynie.pozdro
: 19 lut 2010, 12:50
autor: zibitech
Mój poprzednik ma rację musisz mieć rozszerzenie .H lub jeżeli programujesz w ISO .I Pożdrawiam.dredan,
: 19 lut 2010, 13:03
autor: kaleena
Wydaje mi się, że trzeba skopiować nasz plik do symulatora przy jego pomocy, tzn.: Edycja->Program Menadżer i mając ustawiony widok jako dwa okna (lub dwóch kolumn), w lewym oknie znaleźć miejsce, gdzie zapisany jest nasz plik na naszym kompie, w prawym ustawić miejsce docelowe pliku (czyli jakiś folder, który jest w folderze z zainstalowanym symulatorem) i skopiować plik za pomocą funkcji KOPIUJ ABC->XYZ na belce symulatora.
Jest inne kodowanie, choć pliki mają te same rozszerzenie.
: 19 lut 2010, 14:07
autor: barcel
musisz przekopiować program z folderu na PC-ie na wirtualny dystk symulatora TNC. dokonujesz tego poprzez symulator podobnie jak na maszynie kopiujesz naprzykład z USB na dysk maszyny TNC. rzeczywiście maszyna zapisuje ten sam plik w innym kodowaniu niż PC, podobnie jest z symulatorem
: 19 lut 2010, 14:59
autor: dredan
ok przekopiowałem program z dysku E na TNC i działa dzięki !!
Re: programy w symulatorze
: 28 lut 2010, 15:00
autor: boguslaw
dredan pisze:witam mam pytanie mam programy z maszyny na której pracuje (sterowanie ITNC530) i nie moge ich wyświetlić w edycji w domu na symulatorze heidenhain wyskakuje błąd file format has changed (programy mają mniej iż 100 bloków)
Witam
Z panelu kontrolnego zmien format pliku np. PRACA.H na PRACA.TXT