Cykle sondy pomiarowej
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 132
- Rejestracja: 02 wrz 2008, 12:51
- Lokalizacja: Poznań
Cykle sondy pomiarowej
Chcialbym doloczyc do swojego programu aby sonda sama znalazla mi srodek kostki wpisala go do tabeli preset i nastepnie wlczyla dalej programy. Z tego co juz zdarzylem znalesc to skorzystalbym z cyklu q411 ale za cholere nie wiem co ja mam podac w q321 i q322. prosze o pomoc
[ Dodano: 2008-11-06, 03:17 ]
ok juz doszedlem jak to zrobic teraz mam pytanko czy ktos moze wie jak zmienic szybki posuw sondy . czy jest taka mozliwosc zeby szybki byl szybszy niz jest a probkowania zostal norlmalny. ??
[ Dodano: 2008-11-06, 03:17 ]
ok juz doszedlem jak to zrobic teraz mam pytanko czy ktos moze wie jak zmienic szybki posuw sondy . czy jest taka mozliwosc zeby szybki byl szybszy niz jest a probkowania zostal norlmalny. ??
Tagi:
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 177
- Rejestracja: 09 wrz 2007, 12:45
- Lokalizacja: Gdańsk
649 strona instrukcji od HH 530.
MP6010 - MP6601 - sporo tego jest.
Jeśli chodzi tylko o szybki posuw -
300m/min - który napęd to uciągnie 
MP6010 - MP6601 - sporo tego jest.
Jeśli chodzi tylko o szybki posuw -
Kod: Zaznacz cały
Bieg szybki próbkowania dla przełączającej
sondy impulsowej
MP6150
1 do 300 000 [mm/min]

W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 132
- Rejestracja: 02 wrz 2008, 12:51
- Lokalizacja: Poznań
Sluchaj o predkosc probkowania jaka jest najlepsza bo ja mam na 300mm/min . Wiem ze im wieksza tym wiekszy blad pomiaru czy to prawda ?? ile twom zdaniem optymalnie by bylo ??
Primoza2007 pisze:649 strona instrukcji od HH 530.
MP6010 - MP6601 - sporo tego jest.
Jeśli chodzi tylko o szybki posuw -
300m/min - który napęd to uciągnieKod: Zaznacz cały
Bieg szybki próbkowania dla przełączającej sondy impulsowej MP6150 1 do 300 000 [mm/min]
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 177
- Rejestracja: 09 wrz 2007, 12:45
- Lokalizacja: Gdańsk
Maszyna zna czas opóźnienia dotarcia sygnału przy próbkowaniu i w ten sposób wylicza sobie wymiar. O ile wiem każda zmiana prędkości próbkowania będzie nieść za sobą zmianę pozostałych parametrów. Nigdy tych wartości nie zmieniałem ale możesz zrobić prosty test. Zwiększaj ten parametr dopóki kalibracja na tej tulejce wzorcowej fi50 od HH będzie ok.
Na DMF który ma HH 530 w starszej wersji jest to około 1000mm/min. Około bo nie sprawdzałem tego w MP. Na nowszym sterowaniu w DMC mamy naprawdę sporo. Myślę że śmiga ona tam 3000mm/min
Na DMF który ma HH 530 w starszej wersji jest to około 1000mm/min. Około bo nie sprawdzałem tego w MP. Na nowszym sterowaniu w DMC mamy naprawdę sporo. Myślę że śmiga ona tam 3000mm/min
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 33
- Rejestracja: 26 lis 2009, 11:49
- Lokalizacja: Zakopane
- Kontakt:
Witam!!!
Zapraszamy do zapoznania sie z naszą ofertą szkoleń z wykorzystania sond na naszej stronie www.system3d.pl
Zapraszamy do zapoznania sie z naszą ofertą szkoleń z wykorzystania sond na naszej stronie www.system3d.pl
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 442
- Rejestracja: 26 lis 2006, 09:47
- Lokalizacja: Kuznia Raciborska
Mozna sobie zmieniać posuw pomiaru sondy tyle tylko ze trzeba potem koniecznie na nowo skalibrować sondę oczywiście im większy posuw tym dokładność pomiary jest gorsza (gorsza tzn mówimy o mikronach nie sadze ze gdy maszyna mierzy z dokładnością od 0.005 do np 0.01 ma znaczący wpływ na jakość detalu.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Fachman
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 177
- Rejestracja: 09 wrz 2007, 12:45
- Lokalizacja: Gdańsk
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 69
- Rejestracja: 18 cze 2010, 16:11
- Lokalizacja: Wielkopolska
Witam
Można do tego celu wykorzystać cykl sonda 0, Q-parametry oraz funkcję FN25: PRESET (jeśli sterowanie ją posiada). W przypadku zapisu do tabeli punktów zerowych trzeba by dołożyć funkcję FN17 WRITE SYS DATA ID 500 zamiast FN25. Poniżej przykładowe programy
Pozdrawiam
Można do tego celu wykorzystać cykl sonda 0, Q-parametry oraz funkcję FN25: PRESET (jeśli sterowanie ją posiada). W przypadku zapisu do tabeli punktów zerowych trzeba by dołożyć funkcję FN17 WRITE SYS DATA ID 500 zamiast FN25. Poniżej przykładowe programy
Pozdrawiam
Kod: Zaznacz cały
0 BEGIN PGM srodek kanalka MM
1 ;srodek w X osi
2 TOOL CALL 1 Z ;sonda
3 L X+0 Y+0 Z+50 R0 FMAX
4 L Z-5 R0 F2000
5 TCH PROBE 0.0 PLASZCZYZNA BAZOW Q1 X+
6 TCH PROBE 0.1 X+0 Y+0 Z-5
7 TCH PROBE 0.0 PLASZCZYZNA BAZOW Q2 X-
8 TCH PROBE 0.1 X+0 Y+0 Z-5
9 Q3 = ( Q1 + Q2 ) / 2
10 FN 25: PRESET = X /+Q3 /+0
11 L Z+100 R0 FMAX
12 END PGM srodek kanalka MM
Kod: Zaznacz cały
0 BEGIN PGM srodek mostka MM
1 ;srodek w X osi
2 ;szerokosc 20mm
3 TOOL CALL 1 Z ;sonda
4 L X-20 Y+0 Z+50 R0 FMAX
5 L Z-5 R0 F2000
6 TCH PROBE 0.0 PLASZCZYZNA BAZOW Q1 X+
7 TCH PROBE 0.1 X-20 Y+0 Z-5
8 L Z+20 R0 F2000
9 L X+20 R0 F2000
10 L Z-5 R0 F2000
11 TCH PROBE 0.0 PLASZCZYZNA BAZOW Q2 X-
12 TCH PROBE 0.1 X+20 Y+0 Z-5
13 Q3 = ( Q1 + Q2 ) / 2
14 FN 25: PRESET = X /+Q3 /+0
15 L Z+100 R0 FMAX
16 END PGM srodek mostka MM