Strona 1 z 3

Brak połaczenia miedzy frezarka a komputerem

: 27 lut 2009, 06:47
autor: roni666
Witam!Czytalem juz chyba wszystkie watki zwiazane z moim tematem,ale nadal tncremo nie widzi maszyny MAHO.Wczesniej mialem ja podlaczona ze starym kompem i obslugiwal ja jakis program dosowski niestety dysk padl.Teraz mam XP przy maszynie mam wejscie rs232,podlaczylem go jak w zalaczniku(dodal go na forum EASY2002),ustawienia tez sa moim zdaniem poprawne i w maszynie i w kompie.
Mi sie wydaje ze kable sa nie odpowiednio powpinane,na schemacie nie ma uziemienia czy powinno byc?Bylbym mega wdzieczny za odpowiedz!

: 27 lut 2009, 07:22
autor: easy2002
Witaj
Jaki to sterownik dokładnie :?:
Pozdrawiam

: 27 lut 2009, 08:56
autor: gelo
No a gdzie masz kabel, na ktorym wczesniej transmisja szla? Problem z komunikacja moze byc tez po stronie XP, bo on blokuje porty szeregowe. Mialem podobnie z PCIN- na DOS'ie i WIN-NT hulal, na XP przestal.... Przeszedlem na WINPCIN - i wszystko wrocilo do normy. Proponuje sprobowac innego programu do transmisji ( w koncu to tylko RS232) wiec nawet powinno pojsc przez HyperTerminal.

: 27 lut 2009, 09:49
autor: rolercoler
Zamiast kombinować z RS-em proponuje połączyć przez USB. Mam podłączone dwie maszyny pod jednego kompa przez USB i transmisja przez TNCremo. Chodzi bez problemowo, trzeba tulko poprawnie npodać IP

: 27 lut 2009, 10:54
autor: roni666
Easy2002 nie wiem jakie mam sterowanie na panelu mam napisane MAHO CNC332,a hh to jakis stary151(cos w podobje)tak wyglada poczatek programu
0 BEGIN PGM 5000 MM
1 BLOK FORM X-200 Y-200 Z-10
2 BLOK FORM X+200 Y+200 Z+2
3 STOP M6
4 TOOL CALL 1 Z S4000
5 L Z+50 R0 F3333
6 L X+24.486 Y-9.612 R0 F3333M3
7 L Z+50 R0 F3333 M8
Co ciekawe wczesniej maszyna byla ustawiona na przesyl 9600 a cncremo przy sterowaniu hh151 ma max 2...
Na kablu wczesniejszym przy cncremo zawieszal sie pulpit przy maszynie wiec pewnie jakies zwarcie bylo pozniej zmienilem ustawienie kabli na to co Easy2002 napisal i po tym nie zawieszal sie,ale w dalszym ciagu nie widzial maszyny komp.Moze to zeczywiscie xp jest winowajca.

: 27 lut 2009, 11:18
autor: easy2002
Witaj
Ustawienia komunikacji w programie TNCremo jakie są ??
rolercoler pisze:Zamiast kombinować z RS-em proponuje połączyć przez USB. Mam podłączone dwie maszyny pod jednego kompa przez USB i transmisja przez TNCremo. Chodzi bez problemowo, trzeba tulko poprawnie npodać IP
Kolega coś napisał ale do końca nie wie co ???
- USB i IP i do tego HH TNC 151
:shock:

: 27 lut 2009, 11:44
autor: gelo
Jaka wersje TNCremo posiada kolega? Moze trzeba zrobic update?
Najnowsza na necie jest wersja 2.6 build 301
http://filebase.heidenhain.de/public/?o ... 64#GROUP55

: 27 lut 2009, 11:45
autor: rolercoler
Jeżeli napisałem coś nie tak to SORY.
Pracuje na nowym DECKEL MAHO ze sterowaniem HH530, a HH151 pewnie dużo starsze i brak USB

: 27 lut 2009, 13:45
autor: roni666
w TncremoNT ustawienia mam takie:
protokol LSV-2
interfejs Com-1
szybkosc (auto)9600
transmisja binarna
A w Tncserver
controler (unknown)
load flesh 9600
com1

: 28 lut 2009, 07:00
autor: easy2002
roni666 pisze:w TncremoNT ustawienia mam takie:
protokol LSV-2 --- na tak starym sterowniki to nie pójdzie
interfejs Com-1
szybkosc (auto)9600
transmisja binarna
A w Tncserver
controler (unknown)
load flesh 9600
com1
Proponuje FE1 i predkość 9600
A ma kolega możliwość ustawienia portu w maszynie ??