Strona 1 z 1

Zmiana pierwszego wiersza w TABELI PRESET.PR

: 20 lut 2009, 13:35
autor: monsinior
Jak w temacie po naprawie osi obrotowej A oraz ustaleniu ofsetu w parametrze MP960 maszyna podjeżdzając do pomiaru narzędzia laserem. ustawia oś A na 88,462 czyli odejmuje od 90 stopni wartość zapisaną dla osi A w pierwszym wierszu pliku PRESET.PR
Potzrebuję zmienić wartość tego parametru lecz nie jest to możliwe z poziomu edycji gdyż wiersz jest zablokowany. W jaki sposób można zmienić ten parametr?

: 20 lut 2009, 16:48
autor: Primoza2007
1. Preset zero można zmieniać z poziomu dotyk sonda.
2. Podłączyć się do maszyny i edytować plik z laptopa
3. Wejść w plik Preset.pr z poziomu PGM.CAL i tam edytować - gdyby nie szło wpisać kod w Edycja/MOD (jaki nie pytaj, różne są)

: 23 lut 2009, 16:57
autor: monsinior
Dzięki za pomoc skorzystałem z opcji 2. Zmieniłem wartość na +0 i ponownie ustawiłem offset dla osi A i już prawidłowo jedzie na 90 stopni.