Heidenhein 310 Avia kółko HR 410

: 08 paź 2023, 13:26
autor: Piotr1987
Witam przy włączonym kółku ręcznym nie można włączyć obrotów zaś gdy obroty włączone a załączamy kółko ręczne zatrzymuje obroty na innych maszynach identycznych jak ta wszystko działa przy włączonym kółko ręcznym ?? Co może być przyczyną pozdrawiam

Re: Heidenhein 310 Avia kółko HR 410

: 08 paź 2023, 14:19
autor: Steryd
trzeba przejrzeć parametry. Ogólnie włączanie obrotów dość często możliwe jest tylko w trybie rączka, natomiast nie powinny się wyłączać pry przechodzeniu w inny tryb.

Re: Heidenhein 310 Avia kółko HR 410

: 08 paź 2023, 15:20
autor: Piotr1987
MP jest wybrane dla kółka ręcznego HR 410 tylko może też być któryś parametr od obrotów wrzeciona za to odpowiedzialny tylko który.....

Re: Heidenhein 310 Avia kółko HR 410

: 14 paź 2023, 20:52
autor: Piotr1987
Dla potomnych kółko działa obroty się włączają trzymając dwa guziki zezwolenia obroty włączamy i wyłączamy guzikami fct na innej maszynie wszystko działa po iewaz ktoś zmodyfikował PLC i wczytuję się wtedy MP 4010 jako 1 0-to jest orginalne PLC