iTNC530 opada oś Z (kontrola zatrzymania osi Z)
: 23 paź 2022, 18:36
Maszyna od czas udo czasu wywala błąd "kontrola zatrzymania osi Z" i "zewnętrzny stop"
Problem w tym, że to jest raczej efekt problemu a nie przyczyna (z jakiegoś powodu sterowanie wyłącza napędy a to powoduje opadnięcie osi i wyskoczenie błędu a następnie zadziałanie obwodu bezpieczeństwa)
Zauważyłem, że przed wywaleniem błędu wzrost "I (obr. wew)" (czerwony wykres) ( Orientuje się ktoś może co to za prąd i co może powodować jego wzrost?
Na tym wykresie jest tylko prąd dla osi Z ale na wszystkich osiach ten prąd rośnie chwilę przed wywaleniem błędu.
Do tej pory zamieniałem napędy (simodrive), zasilacz napędów, podmieniłem silnik, wyłączyłem liniał pomiarowy.
Logbook też nie pokazuje żadnych błędów prób "kontorla zatrzymania osi Z" i "zewnętrzny stop"
Problem w tym, że to jest raczej efekt problemu a nie przyczyna (z jakiegoś powodu sterowanie wyłącza napędy a to powoduje opadnięcie osi i wyskoczenie błędu a następnie zadziałanie obwodu bezpieczeństwa)
Zauważyłem, że przed wywaleniem błędu wzrost "I (obr. wew)" (czerwony wykres) ( Orientuje się ktoś może co to za prąd i co może powodować jego wzrost?
Na tym wykresie jest tylko prąd dla osi Z ale na wszystkich osiach ten prąd rośnie chwilę przed wywaleniem błędu.
Do tej pory zamieniałem napędy (simodrive), zasilacz napędów, podmieniłem silnik, wyłączyłem liniał pomiarowy.
Logbook też nie pokazuje żadnych błędów prób "kontorla zatrzymania osi Z" i "zewnętrzny stop"