Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 08:44
autor: kurde_blaszka
Witam, mam problem z uruchomieniem maszyny po transporcie, nigdzie nie mogłem znaleźć rozwiązania problemu. Maszyna Bridgeport XP3-1000 na sterowaniu tnc530. Została wypoziomowana i podłączona do zasilania. Przekręcam włącznik główny, uruchamia się system, wyskakuje komunikat "przerwa w zasilaniu", naciskam CE, pokazuje się tym razem "brak napięcia na przekaźniku", wciskam biały przycisk startu nad grzybem i słychać jakby na chwilę przekaźnik się załączał i natychmiast odłączał. Potem ciągle wyświetla się komunikat "brak napięcia na przekaźniku". Po ponownym naciśnięciu przycisku startu wywala całkowicie. Maszyna, jak wspomniałem, została przewieziona, wcześniej wszystko działało, jak trzeba. Gdzie mogę szukać przyczyny? Fazy zamieniałem i bez zmian, wszystkie bezpieczniki załączone, przekaźniki poklepałem, jakby któryś się zawiesił.

Re: Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 08:58
autor: Adi123
Wiesz który to przekaźnik?
Podepnij multimetr pod zasilanie jego cewki i zobacz czy się pojawia napięcie na stałe, przy próbie załączenia maszyny- jeśli tak podmień przekaźnik. Jeśli brak napięcia zasilania cewki- szukaj po kablach.
Możesz też spróbować (najlepiej przy wyłączonym zasilaniu) delikatnie poszarpać wszystkie przewody, może któryś jest luźny (chyba, że masz tam oczka na końcach, a nie tulejki/widełki, to lepiej sprawdzić każdy przewód z osobna, w podejrzanej okolicy, bo oczko potrafi nie łączyć, a pociągniecie za przewód nie spowoduje jego wysunięcia.
Sprawdź też czy do przekaźnika dochodzi napięcie które ma przełączać.

Re: Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 09:28
autor: Steryd
Brak napięcia na przekaźniku to normalny komunikat, że mechanika nie została załączona. Po wciśnięciu przycisku koło grzyba powinien zniknąć( warto go przytrzymać 1-2 sekundy).
To co się dzieje dalej jest problemem. Czemu ,,wywala całkowicie"? I co to oznacza?

Re: Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 10:17
autor: majec93
Spróbuj "CE" albo przycisk "Q"
to jest normalny komunikat przed załaczeniem hydrauliki i tak jak steryd pisze należy nacisnąć przycisk startu hydrauliki/mechaniki koło grzyba. Czasami nie zaskakuje za pierwszym razem to należy nacisnąć "Q" i ponowić przytrzymać 1-2sekundy. Później referencja i do dzieła

Re: Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 11:35
autor: JacekBelof
Przede wszystkim po pierwszym naciśnięciu "białego przycisku" i ponownym pokazaniu się komunikatu "brak napięcia na przekaźniku" naciśnij przycisk ERR, może się okazać że jest więcej komunikatów o błędach... dodatkowo warto przeglądać protokół alarmów i diagnostykę.
PS. Osobiście obstawiam to co najłatwiej zepsuć, a potrafi dawać różne i niekoniecznie zrozumiałe rezultaty - pomylenie kolejności faz.

Re: Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 11:55
autor: Steryd
Ale czytałeś pierwszy post?..

Re: Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 12:28
autor: JacekBelof
Steryd pisze:
13 lut 2022, 11:55
Ale czytałeś pierwszy post?..
OK. Mean culpa. Zafiksowałem się na przenoszeniu... Ale pierwsza część postu pozostaje w mocy.

Re: Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 12:44
autor: kurde_blaszka
Temat rozwiązany. Trzeba było fizycznie podłączyć 4 oś, bo w systemie widział, a nie dostawał sygnału.

Re: Brak napięcia na przekaźniku tnc530

: 13 lut 2022, 13:12
autor: JacekBelof
Cóż... O tym nie było nawet słowa.
Jeżeli 4 oś jest podpinana, to JOG, MOD, password "KINEMATIC" i ustawić odpowiednią kinematykę... "3 osie", gdy 4 jest odpięta, lub "4 osie" gdy podpięta, następnie restart.