Witam,
Czy ktoś z was spotkał się może z przypadkiem niezgodności łapaniu bazy, a mianowicie np.łapie bazę w istniejącym otworze który trzeba zalegalizować np. fi 100 . W osi otworu sonda łapie X0 Y0 i z cyklu 208 frezuje średnice na gotowo .
Po zakończeniu ponownie sprawdzam bazę w otworze i zawsze mam os X przestawioną o 0.07mm
Dodam tylko ze sonda jest skalibrowana i mierzy na przysłowiowe zero.
Wygląda to tak jakby w programie było zastosowane przesuniecie bazowe o 0.07mm którego nie ma.


Fachman

Awatar użytkownika

NatanPogan
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 1
Posty: 12
Rejestracja: 09 lis 2020, 18:49

Re: bazowanie detalu

#2

Post napisał: NatanPogan » 19 lis 2021, 19:40

Nie koniecznie musi być to kwestia programowa może to być problem np z kompensacją związany z błędnym odczytem temperatury z któregoś termometru na maszynie CMX 70U od DMG błąd odczytu powodował przesunięcie w osi Z 0.3mm może też to być luz na śrubie ale wątpię ponieważ wtedy by "jajo" wychodziło a nie przesunięcie w jednej osi sprawdził bym też rotację w preset tabeli ale skoro detal jest bazowany z otworu nie powinna mieć znaczenia chociaż czasami może mieć to wpływ na położenie jest też możliwość (ale tylko jak to występowało zawsze na tej maszynie) że dokładność najazdu na pozycję wynosi coś koło tych 0.07mm spróbuj też zmienić sposób bazowania sztuki np z dwóch cyki na na środek symetrii nie pamiętam jaki nr cyklu sprawdził bym też kinematykę ponieważ można w ustawieniach maszynowych wpisać wortosc o jaką ma być korygowana konkretna oś więcej pomysłów na razie nie mam

Awatar użytkownika

JacekBelof
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 668
Rejestracja: 02 gru 2018, 22:25
Lokalizacja: Tarnów MP
Kontakt:

Re: bazowanie detalu

#3

Post napisał: JacekBelof » 19 lis 2021, 20:21

Trzeba sprawdzić na innym przykładzie, np. na kostce, do jednej krawędzi, koniecznie w kierunku, w którym występuje przesunięcie... jeśli "błąd" będzie się powtarzał, to może świadczyć o niewyzerowanym przesunięciu punktu bazowego (cykl 7 o ile dobrze pamiętam)... W zależności od implementacji w konkretnej maszynie bywa tak, że i wyłączenie zasilania nie zeruje przesunięć.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:


Steryd
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 4392
Rejestracja: 13 lut 2017, 19:34
Lokalizacja: Szczecin

Re: bazowanie detalu

#4

Post napisał: Steryd » 19 lis 2021, 21:00

Sonda skalibrowana, ale czy nie ma bicia?

No i podstawowe pyranie, czy przesunięcie jest powtarzalne?- jesli tak, to kwestia pomiaru, jeśli nie, to sztywność OUPN.
Można?
Morzna!!!