Tak naprawdę to te 25A dotyczy obciążalności długotrwałej w temperaturze aż 30 stopni. Nie wiem jak inni, ale u mnie powyżej 20 jest tylko w okresie lipiec-sierpień. Więc tabela 13 zwieksza mi obciążalność.
Co do tabeli 14 to zwrot "Liczba obwodów lub przewodów wielożyłowych" ja rozumiem jako prowadzenie kilku przewodów obok siebie. Coś takiego chyba się opłaca przy sporych mocach i w zakładach pracujacych 24h na dobę. Ale w warsztatach raczej sie tego nie stosuje.
Oczywiście im grubszy kabel tym lepiej, ale to nie wydłuży życia instalacji jakos drastycznie z kilku powodów:
- brak obciążenia długotrwałego nie podgrzeje znacząco kabli
- izolacja degraduje na skutek temperatury ale też starzenia, gięcia, promieniowania UV i niskich temperatur (brak elastyczności)
Dlatego nie ma co szaleć z kablami miedzianymi, po 15 latach w nieogrzewanym budynku i tak trzeba je wymieniać. Bardziej chodzi o to żeby pomyśleć i nie przerabiać instalacji w przyszłości. Ja dałem w tym celu puszki centralne dla danego obszaru. W najgorszym wypadku zmienię tylko kabel główny a reszta pozostanie po staremu do 2030-2035 roku
To jest przypadek E - przewód zawieszony w powietrzu. Z racji że jest tam uwaga "Prześwit od ściany nie mniejszy niż 0,3 średnicy przewodu" należy wybrac wartości pośrednie z przypadku C i E gdy przewód jest dociśnięty ścisło do ściany. Tyle że dla przeowdu 2,5mm2 i przypadku E jest to 25A a dla przypadku C 24A, różnica znikoma.pioterek pisze:w tych Twoich tabelkach nie ma przewodów instalowanych na zwykłej murowanej ścianie
W książkach jest to szerzej opisane, w normie jedynie ogólne wytyczne.