#11

Post napisał: allegromtn » 11 lip 2017, 19:47

Darek05 - nie ma kolega do końca racji. Stosowane przez Tauron etimaty typu T są selektywne w przypadku zwarć. A od przeciążeń się kolega odstroi prądowo bez problemów. Poza tym odbiorca ma dostęp do etimata i może go sam włączać i wyłączać- zaplombowana jest tylko osłona pod która jest zamontowany. Nic nie trzeba zrywać.



Tagi:


Darek05
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 182
Rejestracja: 06 wrz 2007, 23:18
Lokalizacja: Wodzisław Śl.

#12

Post napisał: Darek05 » 11 lip 2017, 20:57

Tak muszę przyznać rację, nie wziąłem ich pod uwagę wypowiadając się, że są teraz stosowane zamiast wyłącznika FR.
Nie zmienia to jednak faktu że zadziałanie źle dobranego (oszczędnie) zabezpieczenia podczas pracy maszyny i tak spowoduje generowanie niepotrzebnych kosztów, uszkodzonego materiału, czy narzędzi.
Jestem zdania, że zapotrzebowanie na moc powinno być o jeden stopień wyżej niż to co nam wychodzi z obliczeń.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O


ak47
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 936
Rejestracja: 22 lis 2013, 12:54
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki

#13

Post napisał: ak47 » 21 lip 2017, 15:36

Mam 25A.
Tokarka silnik 5.5 kW
Frezarka 4.5kW
Wiertarka kadłubowa 3kW,
spawarka,
szlifierka Elna

Nie było żadnych problemów, silnika 10kW nie ruszy bo wywali korki, może gdybym stosował zwłoczne to by poszło ale nie kombinowałem i wymieniłem takie bydle na właśnie 5.5 kW.