Przewod trojzylowy odporny na +200stC
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6105
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka
Przewod trojzylowy odporny na +200stC
Bry
Czy jest na sali elektryk?
Szukam przewodu trojrzylowego odpornego na 200stC.
Przekroj 1.5mm.kw. wystarczy, choc 2-2.5 byloby lepiej.
Przewod z metra, lub z typowa wtyczka z uziemieniem.
Nie znam slownictwa - nie moge takiego przewodu namierzyc,
bo nie wiem czego szukac. Podpowiecie? Przewod z metra.
Moze po prostu typowy przewod od piekarnika / zelazka /
prodiza wytrzyma te 200stC?
q
Czy jest na sali elektryk?
Szukam przewodu trojrzylowego odpornego na 200stC.
Przekroj 1.5mm.kw. wystarczy, choc 2-2.5 byloby lepiej.
Przewod z metra, lub z typowa wtyczka z uziemieniem.
Nie znam slownictwa - nie moge takiego przewodu namierzyc,
bo nie wiem czego szukac. Podpowiecie? Przewod z metra.
Moze po prostu typowy przewod od piekarnika / zelazka /
prodiza wytrzyma te 200stC?
q
„Największym wrogiem wolności jest najedzony niewolnik.”
Tagi:
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6105
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka
Re: kabel
Nie bardzo. Kable p-poz to co innego niz przewody do pracy w temp. 200stC.
te pierwsze wytrzymuja raptem 90stC tylko sie nie pala czy cos tam...
Potrzebny przewod w izolacji z wlokna szklanego.
Tylko jakas branzowa nazwa by sie przydala...
q
[ Dodano: 2015-03-25, 18:12 ]
Troche za malo, nie wiem czy nie przekrocze 200...
q
te pierwsze wytrzymuja raptem 90stC tylko sie nie pala czy cos tam...
Potrzebny przewod w izolacji z wlokna szklanego.
Tylko jakas branzowa nazwa by sie przydala...
q
[ Dodano: 2015-03-25, 18:12 ]
Tak, tez do 205stC znalazlem.frontside pisze:http://www.tme.eu/pl/details/fep-6y_3x1 ... bel/24502/#
Troche za malo, nie wiem czy nie przekrocze 200...
q
„Największym wrogiem wolności jest najedzony niewolnik.”
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 397
- Rejestracja: 07 paź 2012, 21:49
- Lokalizacja: inąd
Re: Przewod trojzylowy odporny na +200stC
http://www.kablesklep.pl/uploads/assort ... 13bac4.pdf
Może wielożyłowy odpowiednik takich jak powyżej?
ps. to chyba to samo co "Typ T400" w odnośniku który podał stevie
Może wielożyłowy odpowiednik takich jak powyżej?
ps. to chyba to samo co "Typ T400" w odnośniku który podał stevie
Ostatnio zmieniony 25 mar 2015, 22:32 przez NFZ, łącznie zmieniany 3 razy.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1116
- Rejestracja: 14 maja 2006, 17:34
- Lokalizacja: Ełk
3- żyłowego kabla to chyba nie znajdziesz na taką temp.
Każda żyła oddzielnie i wszystko w koszulkę z elastycznego włókna silikonowego.
Masz niedaleko firmę ELCER , od nich (oprócz promienników) też kupowałem przewody odporne na temp.
Popytaj , poradzą - zęby na tym zjedli.
http://www.elcer.com.pl/index.php/pl/
Każda żyła oddzielnie i wszystko w koszulkę z elastycznego włókna silikonowego.
Masz niedaleko firmę ELCER , od nich (oprócz promienników) też kupowałem przewody odporne na temp.
Popytaj , poradzą - zęby na tym zjedli.
http://www.elcer.com.pl/index.php/pl/
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6105
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.
Narazie kupilem co bylo pod reka czyli przewod do zelazka w oplocie
bawelnianym. Postaram sie poczatkowy odcinek zaizolowac koszulkami
z wlokna szklanego i zobacze czy wytrzyma.\
Temperatura robocza u mnie to okolo 160stC. Jesli dobiore odpowiednio
moc grzalki, zeby nie wychodzila ponad ta temp. niczym regulator temp.
zareaguje to powinno byc ok.
q
Narazie kupilem co bylo pod reka czyli przewod do zelazka w oplocie
bawelnianym. Postaram sie poczatkowy odcinek zaizolowac koszulkami
z wlokna szklanego i zobacze czy wytrzyma.\
Temperatura robocza u mnie to okolo 160stC. Jesli dobiore odpowiednio
moc grzalki, zeby nie wychodzila ponad ta temp. niczym regulator temp.
zareaguje to powinno byc ok.
q
„Największym wrogiem wolności jest najedzony niewolnik.”
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2788
- Rejestracja: 15 sty 2006, 18:34
- Lokalizacja: Wrocław
Dość odporna na temperaturę jest izolacja z silikonu.
"Kabel wielożyłowy, elastyczny silikonowy, bezhalogenowy do stosowania w ekstremalnych warunkach termicznych do +180°C, a krótkotrwale do +220°C, jak również na niskie temperatury do –60°C."
Cytat ze strony http://www.kablesklep.pl/przewody-odpor ... ArlS8P8HAQ
Trochę mnie dziwi że kabel pracuje w takich warunkach. Co to za urządzenie? Normalnie część grzewcza powinna być odizolowana termicznie od kabla zailającego a jeżeli Jest to z jakiegoś powodu niemożliwe to część instalacji znajdującej się w gorącej strefie może być wykonana z odpowiednio grubszych gołych drutów zaizolowanych koralikami lub rurkami ceramicznymi
"Kabel wielożyłowy, elastyczny silikonowy, bezhalogenowy do stosowania w ekstremalnych warunkach termicznych do +180°C, a krótkotrwale do +220°C, jak również na niskie temperatury do –60°C."
Cytat ze strony http://www.kablesklep.pl/przewody-odpor ... ArlS8P8HAQ
Trochę mnie dziwi że kabel pracuje w takich warunkach. Co to za urządzenie? Normalnie część grzewcza powinna być odizolowana termicznie od kabla zailającego a jeżeli Jest to z jakiegoś powodu niemożliwe to część instalacji znajdującej się w gorącej strefie może być wykonana z odpowiednio grubszych gołych drutów zaizolowanych koralikami lub rurkami ceramicznymi