Prąd stały a bezpieczeństwo
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1670
- Rejestracja: 03 sty 2007, 14:27
- Lokalizacja: Wiedeń
Sterowniki do obciążeń indukcyjnych zalączają w szczycie napiecia. Z bardzo prostego powodu, jeśli narysujesz sobie przebieg napięcia i prądu w cewce (czystej indukcyjnosci) zasilonej sinusoidą zobaczysz że jest to moment zerowego prądu - przez pierwszą ćwiartkę sinusoidy napięcia (żeby uniknąć pomyłek, to czas kiedy napięcie rośnie) prąd płynie "w złą stronę" i maleje, napięcie w tym okesie służy do "wychamowania" prądu w cewce, dopiero po przejsciu max napięcia zaczyna rozpędzać prąd we właściwą strone. Załączenie cewki przy wysokim napięciu nie powoduje impulsu prądowego bo cewka, z definicji, przeciwstawia sie nagłym skokom prądu. A teraz wyobraź sobie że podpinasz "pustą" cewkę w chwili kiedy napięcie przechodzi przez zero, prąd zaczyna narastać od samego początku w "właściwą" stronę bo napięcie nie musi najpierw chamować prądu z poprzedniego okresu, w max napięcia prąd jest ma wartość nominalna i dalej rośnie...Andrzej 40 pisze: Tak jak kol. "się obiło" na indukcyjności zawsze występuje przesunięcie prądu względem napięcia o 90 stopni (teoretyczna czysta indukcyjność), z tym że prąd jest opóźniony w fazie o te 90 stopni przy przebiegu sinusoidalnym w stanie ustalonym. W praktyce nie mamy do czynienia z idealną indukcyjnością i kąt przesunięcia zwykle jest mniejszy. Trudno nazwać załączanie przy max. napięciu stanem ustalonym. Jest to jakby podanie impulsu. Załączanie przy przejściu napięcia przez zero powoduje wolniejsze narastanie prądu. Już nawet bez teorii - przy napięciu 0V prąd nie popłynie.
Używane przy załączaniu transformatorów (nie tylko) elektroniczne "przekaźniki" (Solid State Relay) załączają przy przejściu napięcia przez zero i zabezpieczają przed "wywaleniem korków".
Powyższe dotyczy sterowania grupowego, na zasadzie włączamy na kilka sekund albo minut i czekamy aż się nagrzeje, przeznaczonego dla obciążeń o dużej bezwładności. Sciemniacz steruje fazowo, reguluje moc wybierając punkt załączenia w każdym przebiegu sinusoidy (w przypadku oświetlenia 1 sekunda pełnej mocy i 4 wyłącznego to jednak nie to samo co 1/5 mocy ) więc pisanie o załączeniu w zerze lub max większego sensu nie ma. Niemniej regulator przeznaczony do obciążeń indukcyjnych jest zbudowany inaczej niż ten do rezystancyjnych, jest to spowodowane tym że w triaki (elementy wykonawcze tych sterowników) wyłączają sie "same" w chwili kiedy prąd obciążenia spada do zera, przy obciążeniach rezystancyjnych jest to ten sam moment kiedy napięcie zasilania przechodzi przez zero, w obciążeniach indukcyjnych prąd płynie trochę dłużej. Zwykły ściemniacz o tym "nie wie" i wybiera moment załączenia moment załączenia tylko według napięcia zasilania, przy niektórych zakresach regulacji będzie wiec podawał 100% mocy niezależnie od nastawy.
Ogólnie, imho zwykły ściemniacz podpięty do transfomatora obciążonego rezystancja powinien, mniej wiecej, działać ale osobiście raczej bym tego nie robił, każdydym razie nie na dłuższą metę.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 309
- Rejestracja: 20 cze 2014, 15:02
- Lokalizacja: Bielawa
Dla wszystkich którzy chcą sobie przypomnieć albo się czegoś nauczyć- stany nieustalone dla RL (najwięcej w temacie na kilku ostatnich stronach).
Co do PWM- to dopiero by prąd wymusiło Polecam poniższą lekturę.
Próbowałem, nie działa Po podłączeniu transformatora do prostego układu tyrystorowego wywala bezpieczniki albo zaraz po załączeniu albo po max kilku sekundach (praca trafo na jałowo). Przy pracy z obciążeniem rezystancyjnym może by było lepiej ale sprawa dosyć niepewna.
Ponieważ temat mnie zaciekawił znalazłem kiedyś mądrych ludzi ze stosem literek przed nazwiskiem i ich się zapytałem dlaczego tak jest. Odpowiedź dosyć ciekawa, "zwykły" regulator tyrystorowy nigdy nie załącza na równy czas połówki dodatniej i ujemnej przebiegu. Powoduje to podmagnesowanie rdzenia. Indukcyjność podmagnesowanego rdzenia maleje zatem prąd rośnie- aż do zadziałania bezpiecznika.
Problemów z tyrystorowym sterowaniem trafo jest wiele ale to temat na cały wykład a nie 1 post
Jak by co to autorem i właścicielem pliku jest dr hab.inż. Tomasz Sikorski.
Co do PWM- to dopiero by prąd wymusiło Polecam poniższą lekturę.
grg12 pisze: ...Ogólnie, imho zwykły ściemniacz podpięty do transfomatora obciążonego rezystancja powinien, mniej wiecej, działać ale osobiście raczej bym tego nie robił, każdydym razie nie na dłuższą metę.
Próbowałem, nie działa Po podłączeniu transformatora do prostego układu tyrystorowego wywala bezpieczniki albo zaraz po załączeniu albo po max kilku sekundach (praca trafo na jałowo). Przy pracy z obciążeniem rezystancyjnym może by było lepiej ale sprawa dosyć niepewna.
Ponieważ temat mnie zaciekawił znalazłem kiedyś mądrych ludzi ze stosem literek przed nazwiskiem i ich się zapytałem dlaczego tak jest. Odpowiedź dosyć ciekawa, "zwykły" regulator tyrystorowy nigdy nie załącza na równy czas połówki dodatniej i ujemnej przebiegu. Powoduje to podmagnesowanie rdzenia. Indukcyjność podmagnesowanego rdzenia maleje zatem prąd rośnie- aż do zadziałania bezpiecznika.
Problemów z tyrystorowym sterowaniem trafo jest wiele ale to temat na cały wykład a nie 1 post
Jak by co to autorem i właścicielem pliku jest dr hab.inż. Tomasz Sikorski.
- Załączniki
-
- OEiM_AiR_W02-MetodaKlasyczna_cz1.pdf
- (594.74 KiB) Pobrany 559 razy
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 2059
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
-
- Posty w temacie: 6
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 2059
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
-
- Posty w temacie: 6
Obejrzałem.
Przeczytaj czym załącza się transformatory http://www.dacpol.eu/pl/teoria-przekazn ... -styczniki
Przeczytaj czym załącza się transformatory http://www.dacpol.eu/pl/teoria-przekazn ... -styczniki
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 2059
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
Cytat :- załączające w „zerze” napięcia – przewodzenie następuje w momencie przejścia napięcia zasilania przez zero.
Dzięki takiemu rozwiązaniu narasta ono stopniowo nie powodując zakłóceń radioelektrycznych.
Stosowane do sterowania obciążeniami o charakterze indukcyjnym i rezystancyjnym (grzałki oporowe, żarówki)
Podkreślenie moje. Grzałki i żarówki mają charakter rezystancyjny. Co autor uważał za indukcyjny niestety nie podał. Transformator ma charakter prawie indukcyjny jeśli nie jest obciążony. W układzie zastępczym obciążenie przenoszone jest na stronę pierwotną z kwadratem przekładni i ma różny charakter w zależności od rodzaju obciążenia.
Swoją drogą wykresy zrobione dość niefrasobliwie, bez opisu współrzędnych. Dla znających zagadnienie nie jest to może istotne, ale inni mogą mieć wątpliwości czy wykres jest funkcją prądu czy napięcia.
A że to wszystko jest zależne od paru parametrów można zobaczyć w linku podanym przez kol. allegromtn.
Dzięki takiemu rozwiązaniu narasta ono stopniowo nie powodując zakłóceń radioelektrycznych.
Stosowane do sterowania obciążeniami o charakterze indukcyjnym i rezystancyjnym (grzałki oporowe, żarówki)
Podkreślenie moje. Grzałki i żarówki mają charakter rezystancyjny. Co autor uważał za indukcyjny niestety nie podał. Transformator ma charakter prawie indukcyjny jeśli nie jest obciążony. W układzie zastępczym obciążenie przenoszone jest na stronę pierwotną z kwadratem przekładni i ma różny charakter w zależności od rodzaju obciążenia.
Swoją drogą wykresy zrobione dość niefrasobliwie, bez opisu współrzędnych. Dla znających zagadnienie nie jest to może istotne, ale inni mogą mieć wątpliwości czy wykres jest funkcją prądu czy napięcia.
A że to wszystko jest zależne od paru parametrów można zobaczyć w linku podanym przez kol. allegromtn.
-
- Posty w temacie: 6
Cytujesz wybiórczo ,to inny cytat,z tego samego źródła,którego nie dostrzegłes ,albo nie chciales dostrzec.,,- załączające w „szczycie” napięcia - zadziałanie przekaźnika następuje w momencie osiągnięcia napięcia zasilania wartości szczytowej.
)Stosowane przy obciążeniach silnie indukcyjnych (transformatory"
Praktyczna rada- jak będziesz miał kłopoty z załączaniem większych transformatorów zwłaszcza toroidalnych ,albo siłowników elektromagnetycznych,to kup taki przekaźnik i kłopoty się skończą.
Wtedy wejdziesz w ten watek i podziękujesz za naukę.
)Stosowane przy obciążeniach silnie indukcyjnych (transformatory"
Praktyczna rada- jak będziesz miał kłopoty z załączaniem większych transformatorów zwłaszcza toroidalnych ,albo siłowników elektromagnetycznych,to kup taki przekaźnik i kłopoty się skończą.
Wtedy wejdziesz w ten watek i podziękujesz za naukę.