Przetwornica (czy cokolwiek) 230V > 3x400V ?
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6134
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka
Przetwornica (czy cokolwiek) 230V > 3x400V ?
Bry
Czasami trafiam na jakies urzadzenie zasilane 2x380(400)V a nie mam "sily".
Czy ktos spotkal sie moze z przetwornica, czy jak to zwac ktora robilaby z
230V jednofazowego trzy fazy 380V?
Falownik 1x230 > 3x230V to nie problem, chodzi o podniesienie napiecia...
Moc tak do 2kW, no moze 1kW by wystarczylo.
Istnieje cos takiego? Tylko niech to nie bedzie agregat spalinowy
q
Czasami trafiam na jakies urzadzenie zasilane 2x380(400)V a nie mam "sily".
Czy ktos spotkal sie moze z przetwornica, czy jak to zwac ktora robilaby z
230V jednofazowego trzy fazy 380V?
Falownik 1x230 > 3x230V to nie problem, chodzi o podniesienie napiecia...
Moc tak do 2kW, no moze 1kW by wystarczylo.
Istnieje cos takiego? Tylko niech to nie bedzie agregat spalinowy
q
Tagi:
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6134
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka
Moze mi ktos rozjasnic watpliwosc...
Typowe falowniki do mokrych chinoli sa opisywane jako 3x230V.
Czy to jest 230V miedzyfazowo? Czy po prostu trzy fazy 230V -
napiecie mierzone do przewodu neutralnego - i w zwiazku z tym
miedzyfazowo daja one 380V?
W tym drugim wypadku moglbym po prostu zasilic silnik 380V z falownika.
Dobrze kombinuje?
q
Typowe falowniki do mokrych chinoli sa opisywane jako 3x230V.
Czy to jest 230V miedzyfazowo? Czy po prostu trzy fazy 230V -
napiecie mierzone do przewodu neutralnego - i w zwiazku z tym
miedzyfazowo daja one 380V?
W tym drugim wypadku moglbym po prostu zasilic silnik 380V z falownika.
Dobrze kombinuje?
q
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 11623
- Rejestracja: 17 mar 2009, 08:55
- Lokalizacja: Skępe
Tak po chłopsku: falownik zasilany z jednej fazy 230V "rozmnaża" ją do 3 faz po 230V, przesuwając jakby ich wzajemny okres w skali czasu, więc napięcie każdej z nich mierzone do uziemienia będzie miało 230V (to tak jakby ta sama faza)
Tylko falowniki zasilane 3 fazowo będą mieć napięcie wyjściowe 380V
Może to trochę pomoże
http://www.ise.pl/index.php?option=com_ ... zrozumiale
http://redinpe.d2.pl/attachments/articl ... _art03.pdf
https://www.google.pl/url?q=http://www. ... HA&cad=rja
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 95&pol=exe
http://chomikuj.pl/lolekkk123/Dokumenty ... 22324.docx
http://zep.isep.pw.edu.pl/wp-content/up ... _EE_W7.pdf
http://opracowania24.com.pl/articles.php?article_id=185
Tylko falowniki zasilane 3 fazowo będą mieć napięcie wyjściowe 380V
Może to trochę pomoże
http://www.ise.pl/index.php?option=com_ ... zrozumiale
http://redinpe.d2.pl/attachments/articl ... _art03.pdf
https://www.google.pl/url?q=http://www. ... HA&cad=rja
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 95&pol=exe
http://chomikuj.pl/lolekkk123/Dokumenty ... 22324.docx
http://zep.isep.pw.edu.pl/wp-content/up ... _EE_W7.pdf
http://opracowania24.com.pl/articles.php?article_id=185
pozdrawiam,
Roman
Roman
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6134
- Rejestracja: 29 kwie 2009, 10:11
- Lokalizacja: Kraków / Jaworzno / Kopanka
To rozumiem - ale zastanawialem sie jakie bedzie napiecie miedzy fazowe?RomanJ4 pisze:Tak po chłopsku: falownik zasilany z jednej fazy 230V "rozmnaża" ją do 3 faz po 230V, przesuwając jakby ich wzajemny okres w skali czasu, więc napięcie każdej z nich mierzone do uziemienia będzie miało 230V (to tak jakby ta sama faza)
Na moje oko musi byc 380V czyli silnik powinienem bez problemu popedzic
przy polaczeniu w trojkat...
Sprawdze po poludniu.
q
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 3706
- Rejestracja: 15 sie 2010, 13:44
- Lokalizacja: Błonie
- Kontakt:
Nie mierzyłem, ale jak falownik robi 3x220, to napięcie fazy wyjdzie w okolicy 160 V. 220 jest między przewodami fazowymi.
Dlatego silnik, pracujący normalnie w gwieździe na 3x380, spina się w trójkąt pod napięcie 3x220 z falownika.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by podpiąć ten silnik spięty w gwiazdę pod falownik - będzie miał słabsze parametry, ale będzie pracował. Ja mam w tej chwili tak podpiętego Tamela 1,1 kW, i tokarka tak toczy od kilku miesięcy.
Próby podpięcia pood falownik np spawarki, przystosowanej do pracy na napięciu międzyfazowym 380V na dwóch fazach nie wypalą, nawet jak falownik tego nie oprotestuje, wywalając errora.
Dlatego silnik, pracujący normalnie w gwieździe na 3x380, spina się w trójkąt pod napięcie 3x220 z falownika.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by podpiąć ten silnik spięty w gwiazdę pod falownik - będzie miał słabsze parametry, ale będzie pracował. Ja mam w tej chwili tak podpiętego Tamela 1,1 kW, i tokarka tak toczy od kilku miesięcy.
Próby podpięcia pood falownik np spawarki, przystosowanej do pracy na napięciu międzyfazowym 380V na dwóch fazach nie wypalą, nawet jak falownik tego nie oprotestuje, wywalając errora.
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 8
- Rejestracja: 14 cze 2009, 12:31
- Lokalizacja: Irlandia
podpinajac sie do tematu chcialbym zadac pytanie.
Czy majac wrzeciono ELTE 3,3 kW i falownik do niego LG 4kW znamionowo 3X380V,
moge uruchomic to na 1X220V.
Pytam bo najwyzsza moc falownika jednofazowego jaka znalazlem to 2,2 kW.
ponawiajac moje pytanie podaje wiecej danych technicznych:
Wrzeciono to (dane z tabliczki):ELTE Temp4 ,
volt 230/400 A 13,7 /7.9
3,3 kW, 18000 obr/min Hz300
Falownik to:LG IG5A oznaczenie SV040iG5A-4
dziekuje za wszelkie odpowiedzi
Czy majac wrzeciono ELTE 3,3 kW i falownik do niego LG 4kW znamionowo 3X380V,
moge uruchomic to na 1X220V.
Pytam bo najwyzsza moc falownika jednofazowego jaka znalazlem to 2,2 kW.
ponawiajac moje pytanie podaje wiecej danych technicznych:
Wrzeciono to (dane z tabliczki):ELTE Temp4 ,
volt 230/400 A 13,7 /7.9
3,3 kW, 18000 obr/min Hz300
Falownik to:LG IG5A oznaczenie SV040iG5A-4
dziekuje za wszelkie odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 18:16 przez leszekpawliszy, łącznie zmieniany 2 razy.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2059
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
Trochę nieprecyzyjnie. W tym przypadku nie ma uziemienia (zera) a 230V jest napięciem między fazami.RomanJ4 pisze:Tak po chłopsku: falownik zasilany z jednej fazy 230V "rozmnaża" ją do 3 faz po 230V, przesuwając jakby ich wzajemny okres w skali czasu, więc napięcie każdej z nich mierzone do uziemienia będzie miało 230V (to tak jakby ta sama faza)
[ Dodano: 2013-05-19, 02:01 ]
Wygląda na to , że wrzeciono można połączyć w trójkąt (tabliczka 230/400V). Ze spadkiem mocy do 2,2kW mogłoby wtedy pracować z falownikiem 2,2 kW zasilanym z 230V.leszekpawliszy pisze:Czy majac wrzeciono ELTE 3,3 kW i falownik do niego LG 4kW znamionowo 3X380V mogę uruchomić to na 1X220V.
Odpowiedź brzmi - NIE. Falownik musi być zasilany z 3 faz.
Pytam bo najwyższa moc falownika jednofazowego jaką znalazlem to 2,2 kW.
Zgadza się, niestety.
Wrzeciono to (dane z tabliczki):ELTE Temp4 , volt 230/400 A 13,7 /7.9; 3,3 kW, 18000 obr/min Hz 300
Falownik to:LG IG5A oznaczenie SV040iG5A-4