instalacja elektryczna w warsztacie
: 09 maja 2010, 10:57
autor: wueskowicz
witam jak niektórzy już wiedzą zamierzam otworzyć warsztat , i mam problem z instalacją elektryczną , kabel już kupiłem 4x4mm2 i teraz nie wiem jaki trzeba dać bezpiecznik żeby spełniał soje zadanie , w istniejącej w gospodarstwie instalacji jest zamontowany przed licznikiem wyłącznik różnicowo prądowy B20 i bezpieczniki topikowe, i dalej jest instalacja na dom i rozgałęziona na wszystkie obejścia przez główny wyłącznik na ścianie garażu , czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakie zastosować zabezpieczenia żeby nie wybijało tego B20 bo troche daleko mam żeby bo pstryknąć na włączony. najwięcej prądy w warsztacie to będzie pobierała tokarka najprawdopodobniej 7kW i spawarka transformatorowa, wiem że na forum są użytkownicy znający się na elektryce i liczę na to że coś pomogą.
: 09 maja 2010, 12:01
autor: jawor4x4
zeby niewywalało B20 musisz wstawic B16. ale to za małe bezpieczniki do tej tokarki i spawarki. przedewszystkim musza miec inną charakterystyke np. D bo samo załączenie spawarki lub tokarki wywali bezpiecznik z charakterystyką B.
: 09 maja 2010, 13:07
autor: wueskowicz
niemożliwe bo teraz na tym b20 pracuje nieraz spawarka i silnik 5,5kW a oprócz tego kilka mniejszych odbiorników i nic nie wywala.
: 09 maja 2010, 14:11
autor: jawor4x4
wueskowicz, z tą charakterystyką D to moze troszke przesadziłem, ale ja zastosował bym z charakterystyką C. sa to zabezpieczenia z większą zwłoką wyłaczania. jesli przed licznikiem masz bezpiecznik 20A to zeby go niewywalało musisz zastosowac za licznikiem bezpieczniki o jedną grupę mniejsze czyli 16A. tak na odległosc trudno cos podpowiedziec trzeba by zobaczyc jak to wyglada. pozdrawiam.
: 09 maja 2010, 14:50
autor: clipper7
wueskowicz pisze:niemożliwe bo teraz na tym b20 pracuje nieraz spawarka i silnik 5,5kW
I wszystko się zgadza. Bezpieczniki 20A zapewnią moc ( 3 fazy) kilkunastu kW, zależnie od rodzaju obciążenia. Problem powstaje w momencie włączenia obciążenia, zwykle pobierany jest wtedy krótkotrwale dużo większy prąd rozruchowy. Łagodzą to układy soft startu i falowniki. Poza tym, nie zawsze obciążenie pobiera prąd znamionowy ( np. na luzie).
Jeżeli chcesz dać bezpieczniki za bezp.20A, to musisz użyć max. 16A, inaczej będziesz biegać do tych 20A.
: 09 maja 2010, 21:24
autor: MiR
kabel już kupiłem 4x4mm2
Kabel powinin być 5-cio żyłowy - 3 fazy, żyła neutralna (N) i ochronna (PE).
: 10 maja 2010, 07:20
autor: wueskowicz
a powiedzcie jeszcze czy licznik poboru energii dam radę sam podłączyć czy to już wyższa szkoła jazdy np taki jak ten
http://allegro.pl/item1018180303_liczni ... aniej.html i co to oznacza 15/60A ??? co powinno być zamocowane najpierw na linii idąc od włącznika licznik czy ten bezpiecznik? chyba bezpiecznik??
: 11 paź 2013, 11:19
autor: 251mz
wueskowicz pisze:a powiedzcie jeszcze czy licznik poboru energii dam radę sam podłączyć czy to już wyższa szkoła jazdy np taki jak ten
http://allegro.pl/item101..._najtaniej.html i co to oznacza 15/60A ??? co powinno być zamocowane najpierw na linii idąc od włącznika licznik czy ten bezpiecznik? chyba bezpiecznik??
Licznik energii dasz radę sam podłączyć bez problemu
Link do allegro nie działa

: 11 paź 2013, 13:16
autor: RomanJ4
Ja bym polecił koledze tego typu licznik, bardzo prosty w montażu, najlepiej na szynie (w odp wielkości skrzynce razem z 3f bezpiecznikiem też na szynie). Ma 3 kontrolki poboru z faz i różne możliwości.
http://www.fif.com.pl/produkt/61/1408
http://www.sklepy24.pl/szukaj/licznik+impulsowe/6
: 11 paź 2013, 18:15
autor: Mariuszczs
251mz - tyle lat to link do allegro nie będzie działać