instalacja elektryczna w warsztacie

: 09 maja 2010, 10:57
autor: wueskowicz
witam jak niektórzy już wiedzą zamierzam otworzyć warsztat , i mam problem z instalacją elektryczną , kabel już kupiłem 4x4mm2 i teraz nie wiem jaki trzeba dać bezpiecznik żeby spełniał soje zadanie , w istniejącej w gospodarstwie instalacji jest zamontowany przed licznikiem wyłącznik różnicowo prądowy B20 i bezpieczniki topikowe, i dalej jest instalacja na dom i rozgałęziona na wszystkie obejścia przez główny wyłącznik na ścianie garażu , czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakie zastosować zabezpieczenia żeby nie wybijało tego B20 bo troche daleko mam żeby bo pstryknąć na włączony. najwięcej prądy w warsztacie to będzie pobierała tokarka najprawdopodobniej 7kW i spawarka transformatorowa, wiem że na forum są użytkownicy znający się na elektryce i liczę na to że coś pomogą.

: 09 maja 2010, 12:01
autor: jawor4x4
zeby niewywalało B20 musisz wstawic B16. ale to za małe bezpieczniki do tej tokarki i spawarki. przedewszystkim musza miec inną charakterystyke np. D bo samo załączenie spawarki lub tokarki wywali bezpiecznik z charakterystyką B.

: 09 maja 2010, 13:07
autor: wueskowicz
niemożliwe bo teraz na tym b20 pracuje nieraz spawarka i silnik 5,5kW a oprócz tego kilka mniejszych odbiorników i nic nie wywala.

: 09 maja 2010, 14:11
autor: jawor4x4
wueskowicz, z tą charakterystyką D to moze troszke przesadziłem, ale ja zastosował bym z charakterystyką C. sa to zabezpieczenia z większą zwłoką wyłaczania. jesli przed licznikiem masz bezpiecznik 20A to zeby go niewywalało musisz zastosowac za licznikiem bezpieczniki o jedną grupę mniejsze czyli 16A. tak na odległosc trudno cos podpowiedziec trzeba by zobaczyc jak to wyglada. pozdrawiam.

: 09 maja 2010, 14:50
autor: clipper7
wueskowicz pisze:niemożliwe bo teraz na tym b20 pracuje nieraz spawarka i silnik 5,5kW
I wszystko się zgadza. Bezpieczniki 20A zapewnią moc ( 3 fazy) kilkunastu kW, zależnie od rodzaju obciążenia. Problem powstaje w momencie włączenia obciążenia, zwykle pobierany jest wtedy krótkotrwale dużo większy prąd rozruchowy. Łagodzą to układy soft startu i falowniki. Poza tym, nie zawsze obciążenie pobiera prąd znamionowy ( np. na luzie).
Jeżeli chcesz dać bezpieczniki za bezp.20A, to musisz użyć max. 16A, inaczej będziesz biegać do tych 20A.

: 09 maja 2010, 21:24
autor: MiR
kabel już kupiłem 4x4mm2
Kabel powinin być 5-cio żyłowy - 3 fazy, żyła neutralna (N) i ochronna (PE).

: 10 maja 2010, 07:20
autor: wueskowicz
a powiedzcie jeszcze czy licznik poboru energii dam radę sam podłączyć czy to już wyższa szkoła jazdy np taki jak ten http://allegro.pl/item1018180303_liczni ... aniej.html i co to oznacza 15/60A ??? co powinno być zamocowane najpierw na linii idąc od włącznika licznik czy ten bezpiecznik? chyba bezpiecznik??

: 11 paź 2013, 11:19
autor: 251mz
wueskowicz pisze:a powiedzcie jeszcze czy licznik poboru energii dam radę sam podłączyć czy to już wyższa szkoła jazdy np taki jak ten http://allegro.pl/item101..._najtaniej.html i co to oznacza 15/60A ??? co powinno być zamocowane najpierw na linii idąc od włącznika licznik czy ten bezpiecznik? chyba bezpiecznik??
Licznik energii dasz radę sam podłączyć bez problemu ;)

Link do allegro nie działa :(

: 11 paź 2013, 13:16
autor: RomanJ4
Ja bym polecił koledze tego typu licznik, bardzo prosty w montażu, najlepiej na szynie (w odp wielkości skrzynce razem z 3f bezpiecznikiem też na szynie). Ma 3 kontrolki poboru z faz i różne możliwości.

Obrazek
http://www.fif.com.pl/produkt/61/1408

http://www.sklepy24.pl/szukaj/licznik+impulsowe/6

: 11 paź 2013, 18:15
autor: Mariuszczs
251mz - tyle lat to link do allegro nie będzie działać