Strona 1 z 1

Grzałka elektryczna

: 07 paź 2021, 18:31
autor: Tramp2222
Witam,
czy może ktoś spotkał się z grzałką ze zdjęcia. Chodzi mi o to czy zasilana jest napięciem 230V. Czy da się to w bezpieczny sposób sprawdzić. Obrazek

Re: Grzałka elektryczna

: 07 paź 2021, 19:02
autor: Zienek
Podłącz dwie równolegle - jeśli masz dwie.
Po oznaczeniu można się spodziewać, że jest na 139V a nie 230.

Jeśli podłączysz jedną - istnieje ryzyko, że da z siebie więcej mocy niż zostało to dla niej przewidziane i bardzo szybko ją zjarasz.

Re: Grzałka elektryczna

: 07 paź 2021, 19:18
autor: GumiRobot
Szeregowo, równolegle zjara dwie

Re: Grzałka elektryczna

: 07 paź 2021, 21:51
autor: pitsa
Szeregowo to wygląda na 3 grzałki pod 400V.
Zadzwoń do Selfy, masz numer fabryczny ich grzałki fawirowej i możesz się dopytać o warunki jej pracy (np. temp maksymalna i wymagany wymuszony przepływ powietrza...)

Re: Grzałka elektryczna

: 08 paź 2021, 18:59
autor: Andrzej 40
Tramp2222 pisze:
07 paź 2021, 18:31
Czy da się to w bezpieczny sposób sprawdzić.
Da się. Najpierw, na wszelki wypadek, pomiar rezystancji. Jeżeli podane są poprawne parametry, to po nagrzaniu powinna wynosić ca 14 Ω. Zwykle dla grzałek rezystancja na zimno = 1/5 - 1/3 rezystancji po nagrzaniu (zależy od temperatury nominalnej grzałki). Powinniśmy otrzymać rezystancję w przedziale 3-5 Ω .
Uwaga - przy tak małych rezystancjach występuje duży błąd jeśli styki nie są dobre. Kontrolujemy i korygujemy o wartość wskazaną na zwartych przewodach pomiarowych.
Wariant 1 - regulator impulsowy na triaku, amperomierz, woltomierz. Podnosimy powoli napięcie i sprawdzamy moc do osiągnięcia 1340W. Pomiary prądu i napięcia będą obarczone błędami zależnymi od użytych mierników. Tym niemniej otrzymamy orientacyjne wartości.
Wariant 2 - szeregowo coś o mocy 1-2kW (np. czajnik) i pomiar rozkładu napięć. Można w dużym przybliżeniu założyć odwrotnie proporcjonalny do mocy. Ma tę zaletę, że nie uszkodzimy grzałki.
Wariant 3 (naukowy :-)) : - regulowany autotransformator >/= 2,5kW, amperomierz, woltomierz. Przy 139V powinna brać 9,6A (czemu przy tej mocy podają 139V a nie 140V, można podać 139,752V :D ). Sprawdzamy przy jakim napięciu pobiera moc 1340W.

Uwaga !!! - przy pomiarach mamy do czynienia z napięciami niebezpiecznymi !!

Re: Grzałka elektryczna

: 09 paź 2021, 21:01
autor: Zienek
GumiRobot pisze:
07 paź 2021, 19:18
Szeregowo, równolegle zjara dwie
Fakt. O jedym myślałem, drugie napisałem. Dziękuję za sprostowanie.