Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 07:38
autor: Pafełek
Cześć

Zgodnie z prośbą zakładam temat w odpowiednim dziale.

Mam problem ze sprężarką Metabo MEGA 1210-500 D silnik 7,5 KW. Wyrzuca 3 fazowego "esa" przy starcie.Nie za każdym razem ale wyrzuca.W instalacji moc przyłączeniowa 22 kw główny bezpiecznik 25A.

Czy pomoże zakup np Soft Start Siemens 3RW3018-1BB14 ? Czy do tego jeszcze coś potrzebuję ?
Przesyłam również zdjęcie tabliczki znamionowej silnika sprężarki.


Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 09:07
autor: gozdd
Tego silnika na pewno w gwiazda/trójkąt nie połączysz, także softstart wydaje się najlepszym rozwiązaniem.
Upewnij się, że w kompresorze masz sprawny zawór zwrotny - czy silnik nie startuje pod ciśnieniem.
Poza tym masz dziwnie mały bezpiecznik na przyłączu. Przy 22kW powinno to być 40A, przy 25A to ledwo 16kW.

Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 09:27
autor: giloman
gozdd pisze:
05 paź 2020, 09:07
Tego silnika na pewno w gwiazda/trójkąt nie połączysz.
Połączy w trojkat, lecz podłączenie do sieci przez falownik.

To jest właśnie to o czym pisałem. Podłączenie bezpośrednio przez przełącznik mogło doprowadzić do uszkodzenia uzwojeń.
Tak jak kolega wyżej napisał - softstart powinien załatwić sprawę. Rozważ też zwiększenie mocy przyłączeniowej do 14kW (będziesz miał już B25 - przynajmniej w PGE tak było), bo może wyjdzie taniej jak zakup softstartu jak i mocy Ci nie zabraknie kiedy sprężarka będzie banglać ;)

Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 09:41
autor: Pafełek
giloman pisze:
05 paź 2020, 09:27
gozdd pisze:
05 paź 2020, 09:07
Tego silnika na pewno w gwiazda/trójkąt nie połączysz.
Połączy w trojkat, lecz podłączenie do sieci przez falownik.

To jest właśnie to o czym pisałem. Podłączenie bezpośrednio przez przełącznik mogło doprowadzić do uszkodzenia uzwojeń.
Tak jak kolega wyżej napisał - softstart powinien załatwić sprawę. Rozważ też zwiększenie mocy przyłączeniowej do 14kW (będziesz miał już B25 - przynajmniej w PGE tak było), bo może wyjdzie taniej jak zakup softstartu jak i mocy Ci nie zabraknie kiedy sprężarka będzie banglać ;)
Ale ja mam moc przyłączeniową 22

Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 09:55
autor: giloman
Daj foto swojej skrzynki z zabezpieczeniem. I jaki operator. Coś mi się ubzdurało że masz 11kW przyłącze.
Przy 22kW to tak jak kolega pisał. Zabezpieczenie powinno być 35 do 40A (w zależności od operatora i miejscowości). Na takim zabezpieczeniu powinien bez problemu ruszać.
Możesz jeszcze zdjąć pasek i zobaczyć czy sam silnik bez obciążenia też wyrzuca i sprawdzić sam kompresor. Zabezpieczenie wrzuca cały czas, kiedy jest pusty czy zbiornik pod ciśnieniem?

Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 10:13
autor: Pafełek
Skrzynki tej przy szosie ? PGE i takie parametry mam w umowie jak napisałem.Na pewno wyrzuca na pustej i przy dobijaniu ale nie za każdym razem

Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 10:25
autor: giloman
Przejrzałem poprzedni wątek. Faktycznie podałeś wartości (sorki, chyba spałem rano).
Jeśli wyrzuca na pustej, to problem ciężkiego startu z ciśnieniem w butli odpada. Może problem z silnikiem albo problem z zabezpieczeniem. Zadzwoń do operatora i zapytaj jakie zabezpieczenie powinno być u Ciebie przy zamówionej 22kW, bo jest to dziwne trochę dla mnie. Generalnie 7,5kW w Y nie powinien mieć problemów ze startem przy B25, chyba że mocno obciążony.

Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 12:08
autor: dudziak4
giloman pisze:
05 paź 2020, 10:25
Przejrzałem poprzedni wątek. Faktycznie podałeś wartości (sorki, chyba spałem rano).
Jeśli wyrzuca na pustej, to problem ciężkiego startu z ciśnieniem w butli odpada. Może problem z silnikiem albo problem z zabezpieczeniem. Zadzwoń do operatora i zapytaj jakie zabezpieczenie powinno być u Ciebie przy zamówionej 22kW, bo jest to dziwne trochę dla mnie. Generalnie 7,5kW w Y nie powinien mieć problemów ze startem przy B25, chyba że mocno obciążony.
Nie powinien ale nie wiadomo co w danym momencie powoduje jeszcze dodatkowe obciążenie lini (może akurat jakiś agregat plazmowy jest w trakcie pracy)

Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 12:51
autor: Pafełek
Pracują często 3 małe frezarki cnc i mała tokarka cnc

Re: Sprężarka silnik 7,5 KW.Potrzebny "soft start" ??

: 05 paź 2020, 13:28
autor: gozdd
giloman pisze:Połączy w trojkat, lecz podłączenie do sieci przez falownik.

Chodziło oczywiście o start gwiazda/trajkąt na stycznikach.

Masz za małe zabezpieczenie przedlicznikowe to na pewno. Zadzwoń do Twojego dystrybutora i zapytaj jakie powinno być. 25A przy obciążeniu jeszcze innymi urządzeniami ma prawo wywalić.