Strona 1 z 4

Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 14:57
autor: Bostom
Witam. Niedawno robili mi nowe przyłącze do domu. W umowie mam 11kW. Dziś podłączyłem silnik 5.5kW i wywala bezpieczniki w skrzynce przed domem. Dali tam tylko 20A. Dlaczego takie małe skoro w umowie mam 11kW?

Druga sprawa to czy ten silnik powinien pobierać tyle mocy, że wywala bezpieczniki? Rozruch mam na trójkąt i ma tym chodzi, na gwiazdę wywala po jakimś czasie, nawet jak chodzi bez obciążenia.

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 15:50
autor: gozdd
Przecież przy 400V i cosfi=0.9 bezpiecznik 20A pozwoli pobrać lekko ponad 12kW. Dlaczego uważasz, że masz za małe zabezpieczenie?
Silnik na 100% sprawny? Wyrzuca nadprądówkę czy różnicówkę?

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 15:58
autor: pitsky
Jak to rozruch na trójkąt?

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 16:05
autor: Bostom
Nadprądowy. Dodzwoniłem się do elektryka i twierdzi też potwierdził, że to zabezpieczenie jest ok. Silnik był sprawdzony u poprzedniego właściciela. Odbierał mi go brat i kable były porozpinane. Oznaczyłem pary uzwojeń oraz początki i końce.

Z tego co sprawdzam to wszystko mam podłączone dobrze... Chyba, że mam zamienione początki z końcami? Robi to różnicę?

Rozruch w gwiazdę, oczywiście mój błąd.

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 16:37
autor: strikexp
Silnik podczas rozruchu pobiera większy prąd, w literaturze jest to 300-800% prądu nominalnego. Dlatego stosuje się połączenie w gwiazdę, choć i to nie rozwiązuje problemu całkowicie, dokładnych wartości nie pamiętam. Ale na mój gust zapas 100% to jest za mało w wielu przypadkach.

Czy silnik jest czymś obciążony? To zwiększa pobierany prąd.

Można stosować wyłączniki zwłoczne, ale są chyba dość drogie. Jednak trzeba inwestować w przewody i tak łączyć żeby dom i warsztat mieć podpięte pod inne bezpieczniki ;)

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 18:03
autor: giloman
Jak masz podłączony? Na "raz" w trójkąt na pewno nie ruszy. Gwiazdę łączysz spinając trzy końce z jednej strony a z drugiej podłączasz 3 fazy. Jeśli masz możliwość to rozruch Y/T, softstart lub falownik. Cewka ma końce w puszce: u dołu jeden a drugi u góry o jeden w prawo. Najlepiej gdybyś zrobił fotkę podłączenia i załączył tutaj.

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 18:22
autor: orion32
Do silnika, to bezpiecznik o charakterystyce D. Jak masz A to będzie wywalał.
Poczytaj sobie https://www.fachowyelektryk.pl/technolo ... adowe.html

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 18:33
autor: giloman
orion32 pisze:
19 wrz 2020, 18:22
Do silnika, to bezpiecznik o charakterystyce D. Jak masz A to będzie wywalał.
Poczytaj sobie https://www.fachowyelektryk.pl/technolo ... adowe.html
Przed licznikiem zakładany najczęściej jest o charakterystyce B, spotkałem się parę razy z C (nie wiem dlaczego). Nie mniej w gwieździe 5,5kW na charakterystyce B powinien ruszyć.

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 20:07
autor: Bostom
giloman pisze:
19 wrz 2020, 18:03
Jak masz podłączony? Na "raz" w trójkąt na pewno nie ruszy. Gwiazdę łączysz spinając trzy końce z jednej strony a z drugiej podłączasz 3 fazy. Jeśli masz możliwość to rozruch Y/T, softstart lub falownik. Cewka ma końce w puszce: u dołu jeden a drugi u góry o jeden w prawo. Najlepiej gdybyś zrobił fotkę podłączenia i załączył tutaj.
Nie było kostki, musiałem oznaczać sam. Podawałem impuls stałego napięcia i mierzyłem na innej cewce. Gdybym pomieszał początki z końcami to jaki byłby efekt?

Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.

: 19 wrz 2020, 20:21
autor: bear
giloman pisze:Jak masz podłączony? Na "raz" w trójkąt na pewno nie ruszy.

A to niby dlaczego?
Każdy się produkuje a autor nawet nie wrzucił zdjęcia tabliczki, nie wiadomo co to za silnik, w czym siedzi o ile gdzieś siedzi, czy rusza pod obciążeniem czy na luzie...