Instalacja elektryczna
Widzę że przewijają się tutaj także elektrycy więc może pomogą?
Jest budynek 20 m długi, zmiana właściciela. Chcę doprowadzić zasilanie 3 fazy z jednego końca budynku na drugi.
Wymyśliłem sobie ze od licznika wyprowadzę kabel na zewnątrz budynku po elewacji kablem YKY 16mm2.
Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, czy kabel musi być w dodatkowej osłonie?
Pytam tutaj bo na elektrodzie już nie ma co liczyć na sensowna opinię.
Jest budynek 20 m długi, zmiana właściciela. Chcę doprowadzić zasilanie 3 fazy z jednego końca budynku na drugi.
Wymyśliłem sobie ze od licznika wyprowadzę kabel na zewnątrz budynku po elewacji kablem YKY 16mm2.
Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, czy kabel musi być w dodatkowej osłonie?
Pytam tutaj bo na elektrodzie już nie ma co liczyć na sensowna opinię.
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 593
- Rejestracja: 12 wrz 2010, 01:59
- Lokalizacja: Południe
Re: Instalacja elektryczna
Sprawdź kartę u konkretnego producenta.
Nie każdy ykyżo ma odporność UV.
Z drugiej strony jeśli włożysz go do rury to zakłócone oddawanie ciepła obniży mu długotrwałą obciążalność prądową. Są do tego współczynniki. Kable z NKT mają UV z tego co pamiętam sprawdź przez zakupem.
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
Jeśli z UV to może w korytku siatkowym, ułożyć żeby nie zwisał pomiędzy uchwytami do rur
Nie każdy ykyżo ma odporność UV.
Z drugiej strony jeśli włożysz go do rury to zakłócone oddawanie ciepła obniży mu długotrwałą obciążalność prądową. Są do tego współczynniki. Kable z NKT mają UV z tego co pamiętam sprawdź przez zakupem.
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
Jeśli z UV to może w korytku siatkowym, ułożyć żeby nie zwisał pomiędzy uchwytami do rur
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 3433
- Rejestracja: 06 sie 2004, 01:42
- Lokalizacja: Śląsk
- Kontakt:
Re: Instalacja elektryczna
Czekam na informację od handlowca czy kabel jest odporny na UV.
Myślę że z obciążalnością prądową nie będzie problemu bo kabel ma zastąpić to co jest w tej chwili tzn. przewody 2,5mm2 i jednym większym obciążeniem jest klimatyzator i w przyszłości piekarnik + płyta indukcyjna. Te 16 mm2 wymyśliłem dla świętego spokoju. Kabel będzie zamontowany od strony północnej pod okapem dachu, a więc słońca też nie będzie.
Jak na razie wnioskuję że prawnych przeciw wskazań nie ma?
Myślę że z obciążalnością prądową nie będzie problemu bo kabel ma zastąpić to co jest w tej chwili tzn. przewody 2,5mm2 i jednym większym obciążeniem jest klimatyzator i w przyszłości piekarnik + płyta indukcyjna. Te 16 mm2 wymyśliłem dla świętego spokoju. Kabel będzie zamontowany od strony północnej pod okapem dachu, a więc słońca też nie będzie.
Jak na razie wnioskuję że prawnych przeciw wskazań nie ma?
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 843
- Rejestracja: 02 gru 2013, 19:21
- Lokalizacja: Częstochowa
Re: Instalacja elektryczna
Nic mi nie wiadomo o prawnych przeciwwskazaniach.
Ja myślałam, że chcesz jakiś warsztat zasilać... Daj 6mm^2 i wystarczy aż z zapasem.
Żadnego producenta, zwykła apka elektryczna. Producent rezystywności miedzi nie zmieni. Co najwyżej dopuszczalna temperatura izolacji jest inna.
Ja myślałam, że chcesz jakiś warsztat zasilać... Daj 6mm^2 i wystarczy aż z zapasem.
mineque pisze:A katalog jakiego producenta?
Żadnego producenta, zwykła apka elektryczna. Producent rezystywności miedzi nie zmieni. Co najwyżej dopuszczalna temperatura izolacji jest inna.
-
Autor tematu - Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 3433
- Rejestracja: 06 sie 2004, 01:42
- Lokalizacja: Śląsk
- Kontakt:
Re: Instalacja elektryczna
Na pewno by wystarczył 6mm2, ale gdyby się zmienił kierunek podłączenia do sieci może być wykorzystany jako połączenie przedlicznikowe.
W zasadzie wszystko już wiem, pytanie czy może być goły kabel w uchwytach czy wymagana jest ochrona np. rura lub korytko?
W zasadzie wszystko już wiem, pytanie czy może być goły kabel w uchwytach czy wymagana jest ochrona np. rura lub korytko?
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 183
- Rejestracja: 06 wrz 2007, 23:18
- Lokalizacja: Wodzisław Śl.
Re: Instalacja elektryczna
W instalacji "wewnętrznej" gdzie przewód zasilający jest zabezpieczony poprzez zabezpieczenie zwarciowe na tablicy czyli wyprowadzony obw. z rozdzielnicy w budynku np. do gniazda np. 3faz 20m dalej może być prowadzony na uchwytach. Jest to prawidłowy montaż takiej instalacji.