Chińska jakość na przykładzie przewodu zasilającego AC

: 23 paź 2017, 12:15
autor: pitsa
Zasilacz do laptopa zaczął mi wywalać różnicówkę.
Zasilacz wyrzuciłem do elektrośmieci, kabel do zasilacza został.
Kupiłem nowy zasilacz i to samo!

Zmierzyłem omomierzem kabel i okazało się, że między masą, a każdą fazą jest 14-15k, między fazami 25-27k. Nie jest to wartość stała tylko rośnie. Po dwóch minutach jest 31k.

Widziałem już kable zasilające z drucikami stalowymi, które nie dały się lutować, ale takie coś to dla mnie nowość. :mrgreen:

Kabel to linetek do lenovo. Taki: LINETEK LP-34+H03VV-F + LS15 1M CORD.

: 23 paź 2017, 13:13
autor: Robert_K
Czym kolega mierzył rezystancję? Jeśli multimert pokazywał te 15kOhm to przy wysokim napięciu wartość ta na pewno była jeszcze mniejsza. Miernik do pomiaru izolacji (np. induktor) mógł pokazać jeszcze niższą wartość, raptem kilka kiloomów.

Czasem trafiały mi się silniki z maszyn, które były mocno zawilgocone i miernik uniwersalny pokazywał przerwę pomiędzy uzwojeniami a obudową. Pomiar induktorem, który generuje ok. 500V pokazał jednak, że pod napięciem wartość rezystancji izolacji spadała niemal do zera.

Pozdrawiam.

: 23 paź 2017, 13:53
autor: RomanJ4
O! Chińczycy potrafią zadziwić !
Np kostka domina ze szpilkami zamiast procesora... :twisted:

Obrazek

: 23 paź 2017, 14:47
autor: pitsa
Mierzyłem rezystancję tych przewodów starutkim miernikiem m890g na zakresie 200kOhm.
Z kabla zrobił się "tester różnicówki" - wyłącza zasilanie po kilku sekundach. Po kilku próbach rezystancja taka samo się zachowuje. 10 minut pomiaru i jest 35,5kOhm. :-)
W trakcie pomiaru rezystancji izolacji jej wartość początkowo znacznie wzrasta, aby ustalić się przy pewnej wartości. Zjawisko to jest powodowane zmianami fizycznymi i strukturalnymi zachodzącymi w materiale izolacyjnym pod wpływem pola elektrycznego oraz przepływającego prądu.
Źródło: https://www.sonel.pl/pl/mierniki-rezyst ... ic-30.html

Re: Chińska jakość na przykładzie przewodu zasilającego AC

: 23 paź 2017, 15:01
autor: lepi
pitsa pisze:...
Zmierzyłem omomierzem kabel i okazało się, że między masą, a każdą fazą jest 14-15k...
Zasilacz do laptopa 3 fazowy? Potwór. :razz:

Re: Chińska jakość na przykładzie przewodu zasilającego AC

: 23 paź 2017, 15:49
autor: pitsa
lepi pisze:Zasilacz do laptopa 3 fazowy? Potwór. :razz:
Hehehe potwór... ale nie aż 3 fazy tylko dwie. ;-)
Zasugerowałem się, że między dwoma bolcami, a masą miernik wskazuje prawie to samo - stąd mi się wzięły dwie "fazy".

: 23 paź 2017, 18:00
autor: k-m-r1
Proszę ten sam przypadek miałem. Zasilacz z allegro do HP. Przesyłka kosztowała więcej niż zasilacz. Sprzedawcy zgłosiłem wade. sprzedawca wysłał nowy zasilacz a to nie rozwiązało problemu z zasilaniem. Kupiłem w sklepie nowy oryginalny i po problemie.

: 23 paź 2017, 18:51
autor: Yogi_
pitsa pisze:Zasilacz wyrzuciłem do elektrośmieci
:-)
To może go wygrzeb i podłącz inny przewód skoro zdiagnozowałeś usterkę :-)
pitsa pisze:między dwoma bolcami
,
Fachowo L1 i N, kolokwialnie faza i zero :-)
pitsa pisze:a masą
Fachowo PE, kolokwialnie uziemienie :-)

[ Dodano: 2017-10-23, 18:53 ]
Zasugerowałem się, że między dwoma bolcami, a masą miernik wskazuje prawie to samo - stąd mi się wzięły dwie "fazy".
W sensie, że na niepodłączonym do urządzenia przewodzie?

: 23 paź 2017, 21:56
autor: pitsa
Niepodłączony przewód wpinam do gniazdka i po paru sekundach - cyk i różnicówka odłącza zasilanie.
Do gniazdka bez PE nie wkładam, bo efekt mogę przewidzieć - zacznie się w którymś miejscu "jarać" i iskrzyć.

Wnioski z przygody:

1. "zepsutego" tak szybko nie wyrzucaj. ;-)
2. nieprawdopodobne podejrzenia warto jednak sprawdzać.
3. użytkowana instalacja musi być koniecznie sprawdzana przez dobrego elektryka:

Kod: Zaznacz cały

Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
co mogłoby się stać gdyby różnicówka nie zadziałała?

: 23 paź 2017, 22:16
autor: RomanJ4
pitsa pisze:Ustawa z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
A pamiętacie jak ober-brandmajster OSP Pawlak chciał wtrynić etatowego strażaka do każdej firmy ? (ciekawe co by gasił w burdelu...?? :mrgreen: )
Jeszcze trochę a nasi radośni prawodawcy wymyślą, że do włączenia lampki nocnej w pokoju trzeba inżyniera z SEP, a do spłukania spłuczki co najmniej hydrologa...:twisted: