No więc mamy pomieszczenie o wymiarze około 17 m kw, w którym stoi kilka serwerów. Wiadomo, idealna sytuacja to taka w której temperatura nie przekracza przez cały rok tych 21 st. C. Pytanie jaką klimę wybrać? Jak to ustawić i jak ewentualnie unikać awarii? Czyli braku dostaw chłodu Jakiś system naprzemienny? Najlepiej jakaś klimatyzacja ścienna.

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 12 gru 2020, 13:03
autor: tuxcnc
quick pisze:
12 gru 2020, 12:06
pomieszczenie o wymiarze około 17 m kw, w którym stoi kilka serwerów
Przy takim zastosowaniu to raczej wymiary pomieszczenia nie mają znaczenia.
Tak na oko, to klimatyzator powinien pobierać tyle mocy zasilania, ile biorą serwery.
Wynika to z tego, że zwykle klimatyzator pompuje 2-3 razy więcej ciepła niż bierze prądu, a przecież nie powinien być dobrany na styk.

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 12 gru 2020, 13:59
autor: cubit
Liczysz BTU/h mnożąc pobór szaf pod obciążeniem.
Mnożysz pobór mocy przez 3.41
Dostajesz BTU/h i pod tą wartość dobierasz klimatyzację.

To że warto sobie zrobić margines na jakieś nowe sprzęty to pewnie wiesz.
Bez problemu znajdziesz kalkulatory w sieci.

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 13 gru 2020, 16:18
autor: nasww
Są sterowniki do pracy naprzemiennej. W zasadzie to każdy producent klimy takie posiada. Jeden przestaje działać, to zaczyna drugi. W ten sposób nawet w przypadku awarii można przez pewien czas jechać tylko na jednym, dopóki ten drugi nie zostanie uruchomiony.
Szedłbym w jakieś profesjonalne marki do tego typu zastosowań.

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 14 gru 2020, 07:32
autor: quick
Dzięki za info. Analizuję właśnie temat. A jeszcze takie pytanie, czy jest sens zakupu przenośnego klimatyzatora? Ktoś użytkował?

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 14 gru 2020, 14:40
autor: nasww
Pamiętaj, że klimatyzacja przenośna też generuje ciepło - ba! Całkiem dużą ilość ciepła. Klimatyzacja przenośna: to trochę taka lodówka. Wewnątrz jest zimno, ale agregat mimo wszystko generuje sporo ciepła.
Pytanie, czy przypadkiem bilans nie wychodzi na zero?
Patrząc na przykładowe ceny splitów:
1. https://www.klimatop.pl/montaz-klimatyzacji,259.html
2. https://klimatyzator.net.pl/

Z montażem to trzeba szacować, że min. 3500 zł trzeba wydać na ten cel.

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 14 gru 2020, 16:09
autor: tuxcnc
nasww pisze:
14 gru 2020, 14:40
to trochę taka lodówka. Wewnątrz jest zimno, ale agregat mimo wszystko generuje sporo ciepła.
Pytanie, czy przypadkiem bilans nie wychodzi na zero?
Klimatyzator to jest całkiem lodówka, różnica polega wyłącznie na umiejscowieniu parownika i skraplacza.
Otwarta lodówka wydziela tyle ciepła ile bierze prądu - to z zasady zachowania energii.
Podobnie będzie z klimatyzatorem który jest w całości umieszczony w jednym pomieszczeniu.

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 14 gru 2020, 17:57
autor: jasiu...
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens klimatyzować pomieszczenie serwerowni. Zauważcie o co chodzi, ważne jest odprowadzenie ciepła, a nie zapewnienie (jak np. w pomieszczeniach do pomiarów) temperatury. Dlatego niektórzy montują serwerownie w piwnicach, wiadomo, że problemem będzie kurz, a więc filtry na wlotach i wyciąg ciepłego powietrza, które można czasem wykorzystać (znam firmę, gdzie serwerownia "dmucha" do toalet.

W serwerowni nie musimy mieć stałej wilgotności, czy stałej temperatury. To nie są już czasy komputerów typu Odra, kiedy rzeczywiście klima była istotną częścią tzw. ZETO. Obecne podzespoły wybaczają bardzo wiele i warto czasem pomyśleć, czy nie opłacałoby się zaoszczędzić.

No a jeśli rzeczywiście ktoś się boi, że mu macierz RAID pójdzie, to może jest sens zastosować tylko klimatyzowaną obudowę? Będzie taniej.

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 14 gru 2020, 18:05
autor: pukury
Hej.
Skoro dmucha i skądś musi ssać .
A co będzie w lecie ?
Jak na zewnątrz " trochę ciepło " ?
Jak sprawa jest istotna to i klima i odpowiedni UPS by się przydał.
pzd.

Re: Klimatyzacja do pomieszczenia serwerowego

: 20 gru 2020, 13:19
autor: cubit
Klimatyzatory przenośne mają rury odprowadzające ciepło do wentylacji i nadają się najwyżej jako urządzenia awaryjne na czas naprawy.
Są oczywiści i takie które mają pełny obieg i można je postawić w innym pomieszczeniu a do pomieszczenia chłodzonego wstawić dwie rury.
Na temat uwag i zastanawiania się nad sensem klimatyzowania serwerowni ich temperatur itp. to już sobie odpuszczę i wątpię że to kaprys autora tematu.