Sterowniki M542

Sterowniki przechodza w stan awarii,czerwona dioda

Dyskusje na temat silników krokowych i sterowników silników krokowych.

Autor tematu
Wp80
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 8
Rejestracja: 17 cze 2018, 08:46

Sterowniki M542

#1

Post napisał: Wp80 » 26 wrz 2020, 17:51

Witam,
Na drukarce 3D wlasnej produkcji w sklad ktorej wchodza; zasilacz impulsowy S-350-36, 3 x M542T, jeden sterownik na ukladzie TB6600 silnika krokowego NEMA17 extrudera, dwa silniki krokowe 23HS2430B, i jeden 23HS30-2804S i plyta glowna sterownika LPT MACH3. Wszystko dzialalo juz jakis czas bez problemow i nagle podczas jednego z wydrukow dwa sterowniki M542T obsugujace silniki NEMA23 23HS2430B przeszly w stan awari (czerwona dioda), po wylaczeniu zasilania i ponownym wlaczeniu pojawia sia zielona dioda i zaraz po tem sterownik przelancza sie na czerwona diode.
Jezeli odepne od zasilania jeden z tych sterownikow to reszta zestawu dziala bez problemu. Gdy zasilanie maja obydwa sterowniki to obydwa przechodza w stan awari. Sprawdzilem wszystkie czesci osobno i wszystko dziala.
Prosze o jakas podpowiedz gdzie szukac przyczyny takiego zachowania sterownikow albo jakies rozwiazanie.



Awatar użytkownika

gothye
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 134
Rejestracja: 15 kwie 2009, 15:18
Lokalizacja: Płock

Re: Sterowniki M542

#2

Post napisał: gothye » 26 wrz 2020, 18:14

U mnie (DM556) tak się zachowywały ,zmieniłem z impulsowego zasilacza na liniowy (toroid + mostek + kondensatory) problem znikł (na kilka dni) potem losowo każdy się przełączał w ALARM po rozebraniu ich (nie chciało mi się ich reklamować kolegom z wschodnich portali) okazało się że powodem były rezystory mocy w źródłach mostków od sterowania silnika (traciły wartość mΩ w górę , więc ustawiony prą na 4.2A dawał sterownik do silników nie cały 1.5A) do tego stopnia że układ nadzorujący i dokonujący sterowania (STM32) głupiał przez parametry pomiarowe z nich aby określić prąd płynący przez mostki a i jednocześnie silniki .

Proponuje podmienić zasilacz lub sprawdzić jego stabilność co do napięcia wyjściowego . Ew zawsze możesz dać w zaciski od zasilania 100nF + hmm 1000uF aby zapobiec wahaniom ew napięcia z zasilacza .


Autor tematu
Wp80
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 8
Rejestracja: 17 cze 2018, 08:46

Re: Sterowniki M542

#3

Post napisał: Wp80 » 26 wrz 2020, 19:17

Dzięki za odpowiedź, zrobie tak jak piszesz.W najbliższym czasie napiszę o efektach.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Silniki Krokowe / Sterowniki Silników Krokowych”