PLC Fatek + sterownik krokowca + krokowiec - problem
: 26 sty 2017, 13:23
Witam!
Zaczynam zabawe z zestawem jak w temacie, a dokładniej to:
Fatek FBs-20MCTJ(pnp)
sterownik silnika krok - TB67S109AFTG
silnik - JK57HS56-2504
Problem pojawił się, już przy próbie pierwszego uruchomienia. Wyjścia sterownika zasilane 24VDC, sterownik toleruje 5VDC, więc posiłkując się kartą katalogową do takiego samego układu (tak stwierdził bootland), czyli hy-div268-5n, w której pisze, żeby szeregowo, w przewody sygnałowe plusowe wlutować rezystor 2kOhm. Tak też zrobiłem. Po podłączeniu wszystkiego, stworzeniu programu sekwencji kroków i odpaleniu go, na sterowniku silnika krokowego zapalił się "ALARM" i nie reaguje na sygnały żadne... Nie pomaga wyłączenie z prądu, ani nic. Co mogłem zrobić źle? Czy jednak powinienem inne rezystory wlutować? Uszkodziłem sterownik?
Bardzo proszę o pomoc.
EDIT:
Sprawdziłem jeszcze raz dokładnie i po włączeniu programu, na zaciskach sygnałowych sterownika silnika krokowego sygnał ma max 3.9V. Co ciekawe w trakcie podawania sygnałów kontrolka alarm naprzemiennie gaśnie i zapala się. Lecz silnik nie rusza. Po wyłączeniu i włączeniu napięcia znów pali się alarm.
Zaczynam zabawe z zestawem jak w temacie, a dokładniej to:
Fatek FBs-20MCTJ(pnp)
sterownik silnika krok - TB67S109AFTG
silnik - JK57HS56-2504
Problem pojawił się, już przy próbie pierwszego uruchomienia. Wyjścia sterownika zasilane 24VDC, sterownik toleruje 5VDC, więc posiłkując się kartą katalogową do takiego samego układu (tak stwierdził bootland), czyli hy-div268-5n, w której pisze, żeby szeregowo, w przewody sygnałowe plusowe wlutować rezystor 2kOhm. Tak też zrobiłem. Po podłączeniu wszystkiego, stworzeniu programu sekwencji kroków i odpaleniu go, na sterowniku silnika krokowego zapalił się "ALARM" i nie reaguje na sygnały żadne... Nie pomaga wyłączenie z prądu, ani nic. Co mogłem zrobić źle? Czy jednak powinienem inne rezystory wlutować? Uszkodziłem sterownik?
Bardzo proszę o pomoc.
EDIT:
Sprawdziłem jeszcze raz dokładnie i po włączeniu programu, na zaciskach sygnałowych sterownika silnika krokowego sygnał ma max 3.9V. Co ciekawe w trakcie podawania sygnałów kontrolka alarm naprzemiennie gaśnie i zapala się. Lecz silnik nie rusza. Po wyłączeniu i włączeniu napięcia znów pali się alarm.