Witam, mam model w którym są 4 silnik krokowy dwufazowe bipolarne 42BYGH 101B ze strony wobit.com.pl - zalecany są sterowniki: SMC 51, SMC 62, SMC 81, a teraz moje pytanie, czy do każdego silnika potrzebuję sterownik?? czy mogę użyć tylko jednego z nich i podłaczyc je wszytkie??
Tagi:
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland
No to ok. Czyli do 4 silników krokowych (42BYGH 101B),
- potzrebuję 4 sterowniki (SmC51 ),
- zasilacz - 1 sztuka, czy konieczne są 4 sztuki??
Układ ma wykonywać wolne ruchy.
A czy, aby mieć możliwosć regulacji obrotów potrzebuję mikroindekser
(a jeśli tak to czy dla każdego ze sterowników), a moze jest inna możliwość?
Sterowanie z komputera odpada - warunki przemysłowe.
Z góry dziękuję za pomoc
- potzrebuję 4 sterowniki (SmC51 ),
- zasilacz - 1 sztuka, czy konieczne są 4 sztuki??
Układ ma wykonywać wolne ruchy.
A czy, aby mieć możliwosć regulacji obrotów potrzebuję mikroindekser
(a jeśli tak to czy dla każdego ze sterowników), a moze jest inna możliwość?
Sterowanie z komputera odpada - warunki przemysłowe.
Z góry dziękuję za pomoc
-
- Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 8
- Posty: 296
- Rejestracja: 31 gru 2004, 01:18
- Lokalizacja: N1 NOKTO
1. Do czterech silników potrzebujesz 4 sterowników - niekoniecznie Smc51 - ważne, aby prąd sterownika RMS był równy lub większy od prądu silnika 42BYGH 101B, czyli dla tego silnika jest to 1,7 A i tyle minimalnie musi dać sterownik (2,5A w impulsie)
2. Im wyższe napięcie zasilania sterowników, tym większa dynamika
3. Może być 1 zasilacz, ale musi dawać tyle prądu, aby starczyło na 4 silniki - dla tych silników = 4x2,5 = 10A
4. Warunki przemysłowe nie wykluczają zastosowania komputera; może być indexer albo plc
2. Im wyższe napięcie zasilania sterowników, tym większa dynamika
3. Może być 1 zasilacz, ale musi dawać tyle prądu, aby starczyło na 4 silniki - dla tych silników = 4x2,5 = 10A
4. Warunki przemysłowe nie wykluczają zastosowania komputera; może być indexer albo plc
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 10
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland
silniki powinny pracowac z tą samą prędkością, jednak aktualnie cieżko jest jąokreślić, więc powinna byc mozliwość jej regulacji. A wracając do PLC, czy znasz moze odpowiedni model do wczesniej przedstawionej konfiguracji?? I czy do tego PLC potzrebuję specjalistyczne oprogramowanie za "duze" pieniążki? Dziekuję za pomoc