Strona 1 z 1

Silnik 2 fazowy 4przewodowy oznaczenia?? i driver SMC81

: 23 kwie 2007, 17:43
autor: Michal_K
witam serdecznie mam pytanie odnosnie wyprowadzen silnika krokowego tzn mam cztery przewody :
czerwony,niebieski,zielony i czarny moje pytanie brzmi JAKIE SA OZNACZENIA TYCH KOLOROW?? czy czerwony to faza A a niebieski /A ?? i czy Czarny to Faza B a zielony to faza /B ??

mam jeszcze jedno pytanie zakupilem driver SMC81 firmy wobit i po podlaczeniu go do silnika, po uruchomieniu silnika slychac bylo trzaski jak by sie krecil ale nie "krecilo nim" po ponownym uruchomieniu driver nie dziala :/ dodam ze na identycznym silniku driver pracowal , po podlaczeniu do 2 silnika nastopilo zepsucie drivera. Czy tego typu drivery da sie jakos naprawic i co moglo sie stac z driverem widocznych uszkodzen Brak?? nie mam schematu ideowego :(

dziekuje za pomoc

: 23 kwie 2007, 17:54
autor: markcomp77
Michal_K pisze:witam serdecznie mam pytanie odnosnie wyprowadzen silnika krokowego tzn mam cztery przewody :
czerwony,niebieski,zielony i czarny moje pytanie brzmi JAKIE SA OZNACZENIA TYCH KOLOROW?? czy czerwony to faza A a niebieski /A ?? i czy Czarny to Faza B a zielony to faza /B ??
każdy producent może wybrać kolory jak chce... dla dowolnego modelu silnika
jednak silnik bipoilarny 4 przewodowy wystarczy sprawdzić omomierzem - przejście oznacza fazę...
Michal_K pisze:mam jeszcze jedno pytanie zakupilem driver SMC81 firmy wobit i po podlaczeniu go do silnika, po uruchomieniu silnika slychac bylo trzaski jak by sie krecil ale nie "krecilo nim" po ponownym uruchomieniu driver nie dziala :/ dodam ze na identycznym silniku driver pracowal , po podlaczeniu do 2 silnika nastopilo zepsucie drivera. Czy tego typu drivery da sie jakos naprawic i co moglo sie stac z driverem widocznych uszkodzen Brak?? nie mam schematu ideowego
niestety nie waściwe podłaczenie silnika... może doprowadzić sterowniki bez zabezpieczeń do znisczenia :(

jeśli smc81 to ten:

Obrazek
to można odczytać wartości elementów... ew. pod spodem jest własciwy driver

[ Dodano: 2007-04-23, 18:00 ]
znalazłem w jakimś opisie.... SMC81 wykorzystuje jako stopień mocy Allegro A3972

: 23 kwie 2007, 18:02
autor: Michal_K
markcomp77 pisze:
Michal_K pisze:witam serdecznie mam pytanie odnosnie wyprowadzen silnika krokowego tzn mam cztery przewody :
czerwony,niebieski,zielony i czarny moje pytanie brzmi JAKIE SA OZNACZENIA TYCH KOLOROW?? czy czerwony to faza A a niebieski /A ?? i czy Czarny to Faza B a zielony to faza /B ??
każdy producent może wybrać kolory jak chce... dla dowolnego modelu silnika
jednak silnik bipoilarny 4 przewodowy wystarczy sprawdzić omomierzem - przejście oznacza fazę...
Michal_K pisze:mam jeszcze jedno pytanie zakupilem driver SMC81 firmy wobit i po podlaczeniu go do silnika, po uruchomieniu silnika slychac bylo trzaski jak by sie krecil ale nie "krecilo nim" po ponownym uruchomieniu driver nie dziala :/ dodam ze na identycznym silniku driver pracowal , po podlaczeniu do 2 silnika nastopilo zepsucie drivera. Czy tego typu drivery da sie jakos naprawic i co moglo sie stac z driverem widocznych uszkodzen Brak?? nie mam schematu ideowego
niestety nie waściwe podłaczenie silnika... może doprowadzić sterowniki bez zabezpieczeń do znisczenia :(

jeśli smc81 to ten:


to można odczytać wartości elementów... ew. pod spodem jest własciwy driver

Tak tak zgadza sie to ten Sterownik On chodzil na identycznym silniku bez zadnego problemu tylko posiadam dwa takie i na 2 juz niestety nie ruszyl 2 silnik jest troche wyzszy ale mysle ze nie powinien miec zadnego problemy z zakreceniem tego ten driver :( ciekawe co moglo byc nie tak oznaczenia silnika sa identyczne w 2 silnikach tzn kolory. Czy jest mozliwe ze silnik byl uszkodzony i nastapilo zwarcie na silniku??

dzieki za pomoc

: 23 kwie 2007, 18:40
autor: markcomp77
znam przypadki padania sterowników - bo silniki były "trudne"... miały dużą indukcyjność np... wiem, że pomagała zmiana poza spalonymi driverami (imt901) również diód relaksacyjnych - jednak takich o wyższych parametrach

jedną rzecz trzeba zawsze sprawdzić po podłączeniu silników - czy są niskie rezystancje na wyjściach A i B ( i czy przypadkiem niema przejść między A i B!!!)

: 23 kwie 2007, 19:44
autor: wood carver
Wypiecie sie któregos z przewodów fazowych podczas pracy sterownika ( tudziez podpiecie przewodów AB A'B''..zamiast AA' BB' )prawdopodobnie spowoduje uskodzenie stopnia mocy. Takie problemy występowały w dawnych wzmacniaczach mocy bez zabezpieczenie przed brakiem obciązenia ze strony głośników....troche mnie to dziwi, że takich zabezpieczeń nie mam w profesjonalnych sterownikach cnc ( przeynajmniej w manualach do nich nic sie o tym nie wspomina)...

wymieniony driver posiada zbezpieczenie antyprzeciązeniowe, zwrcia któegosc przewodów fazowych do masy....

weź silnik w łąpe, sprawdź rezystancje, muszą się zgadzac
dziwi mnie jeszcze jedno.....gdybys przypadkiem źle podpiał silnik...silnik nie powinien drgnąc nawet....

wiem ze to troche naiwne....ale,... sprawdzałes bezpieczniki :)

: 23 kwie 2007, 20:33
autor: Michal_K
wood carver pisze:Wypiecie sie któregos z przewodów fazowych podczas pracy sterownika ( tudziez podpiecie przewodów AB A'B''..zamiast AA' BB' )prawdopodobnie spowoduje uskodzenie stopnia mocy. Takie problemy występowały w dawnych wzmacniaczach mocy bez zabezpieczenie przed brakiem obciązenia ze strony głośników....troche mnie to dziwi, że takich zabezpieczeń nie mam w profesjonalnych sterownikach cnc ( przeynajmniej w manualach do nich nic sie o tym nie wspomina)...

wymieniony driver posiada zbezpieczenie antyprzeciązeniowe, zwrcia któegosc przewodów fazowych do masy....

weź silnik w łąpe, sprawdź rezystancje, muszą się zgadzac
dziwi mnie jeszcze jedno.....gdybys przypadkiem źle podpiał silnik...silnik nie powinien drgnąc nawet....

wiem ze to troche naiwne....ale,... sprawdzałes bezpieczniki :)

hmm wiesz :/ nie wiem jakie bezpieczniki :) W Driverze?? to raczej nie ma bezpiecznikow no chyba ze jakies nie klasyczne jest tylko bezpiecznik w zasilaczu ale on zyje wiec nie wiem :) no ale kukne jutro w te rezystancje ... pamietam ze chyba cos kolo 6 Ohm mialy ALE NIE JESTEM PEWNIE CZY JEST IZOLACJA MIECZY A I B


dzieki za pomoc

: 23 kwie 2007, 20:47
autor: wood carver
6ohm??? :)....to co to za silniki???

dodam ze silniki krokowe maja opornosci w przedziale od 0,5 ohm ( w tych dużych) do 1,7 ( dla tych najmnejszych)...
jak sprawdzasz...nie sugeruj sie tak bardzo jaka jest opornosc...raczej czy jest symetryczna w obu cewkach

sterownik ma zabezpieczenie prawdopodobnie bezpieczniki czasowe...najczesciej bezpiecznik trzyma do czasu wyładowania kondensatora przy nim , rezlizowane na zasadzie małęgo stycznika jak w niektórych zasilaczach....

: 23 kwie 2007, 21:16
autor: markcomp77
Michal_K pisze: pamietam ze chyba cos kolo 6 Ohm mialy
jeżeli to faktycznie poprawny pomiar - to mamy do czynienia z silnikiem o "strasznie" duże indukcyjności :(... bardzo powolny - i łatwo indukujący duże przepięcia na końcówce mocy...