Strona 1 z 1

Sterownik SSK-B01 oraz silnik FL57STH56-1006A

: 18 mar 2012, 09:56
autor: lenny35
Witam!

Jestem nowy na tym forum oraz w tematyce silników krokowych. Mam następujący problem. Silnik FL57STH56-1006A 7.4V 1.0A 0.9Nm sterowany przez SSK-B01 oraz zasilany z zasilacza 36V wpada w duże wibracje i grzeje się przy częstotliwości mniejszej niż 300Hz. Co może być tego przyczyną? Silnik podłączony do sterownika w konfiguracji pełnej cewki. Bardzo zależy mi na niskich prędkościach pracy. Proszę o pomoc.

: 18 mar 2012, 20:56
autor: Leoo
Wibracje powoduje sterownik, który nie posiada mikrokroku. Przy podziale 1:8 lub większym 1:16 itd. praca przy małych obrotach jest znacznie płynniejsza. Jeśli chodzi o nadmierne grzanie się - silnik o 6 wyprowadzeniach jest (domyślnie) unipolarny. Włączając go do sterownika bipolarnego w konfiguracji "pełnej cewki" należy prąd zmniejszyć do wartości 0,7*Inom - czyli 0,7A.

: 18 mar 2012, 21:09
autor: tuxcnc
Sterownik na układach L297/298 już tak ma.
To stare, kapryśne i dość trudne w regulacji układy.

.

: 19 mar 2012, 06:46
autor: lenny35
Dzięki za pomoc. Przeglądając to forum doszedłem do podobnych wniosków. Możecie mi jeszcze zaproponować jakiś sensowny sterownik (w normalnej cenie), którym będę mógł wysterować silnik w interesującym mnie przedziale. Może SSK-B05?