Strona 1 z 1
FL57STH56-1006A jak podłączyć w 4 przewody ?
: 05 mar 2012, 20:27
autor: troopers
Witam, przepraszam, że pytam ale mam silniki FL57STH56-1006A i jak te przewody połączyć w 4 przewody do sterownika bipolarnego ? z góry dziękuj i pozdrawiam
: 05 mar 2012, 21:42
autor: zacharius
zależy w jakiej konfiguracji kolega podpina.
pełna cewka - czarny i zielony jedna faza. czerwony i niebieski druga. biały i żółty zaizolować.
zależnie od sterownika ale ogólnie na przykład SSK-B01 zdaję mi się tak: A czarny, B zielony, C czerwony i D niebieski.
jeśli nie będzie kręcił to zamienić 2 druty z jednej z faz miejscami
: 05 mar 2012, 21:44
autor: troopers
sterowniki SSK-B05 ...
: 05 mar 2012, 22:52
autor: zacharius
nieważne, w tym przypadku A+ A- i B+ B- są odpowiednikami ABCD
: 06 mar 2012, 12:10
autor: ..BiGr:..
dokładnie tak jak kolega
zacharius napisał
http://*/fl57sth56-1006a
w miejsce * wpisać trzeba c n c l a n d bo wycięło
czarny z zielonym jedna faza
czerwony niebieski druga faza