Predkość silnika
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 82
- Rejestracja: 03 gru 2006, 17:56
- Lokalizacja: Warszawa
Predkość silnika
Nie wiem czy dobrze mysle??? JEsli w machu mam pulse frequency 25000, sterowanie mikrokrokowe ok 25000pulse/rev czyli maksymalnie moge miec jeden obrot na s czyli 60 obrotow na min. to przy skoku sruby 4mm daje 240mm/min. Troche malo. A co jesli jednoczesnie steruje 2 silnikami to predkosc spada jeszcze o polowe?
Tagi:
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1342
- Rejestracja: 13 sie 2004, 13:58
- Lokalizacja: warszawa
Maniek_22 ma zapewne na myśli sterownik z mikrokrokim 1/128 co daje 25600 impulsów na obrót.
Proponuję ustawić na 1/16 lub 1/32 . Zysk na prędkości będzie 4 lub 8 razy, mach zdąży pogonić trzy silniczki. Taki duży podzial na mikrokroki nie wplywa na dokladność , ponieważ bląd pozycjonowania silnika jest zwykle 5% pelnego kroku tj 0.09 stopnia , a 1/16 to już 0,1125 stopnia. Czyli powyżej tej wartości jak slusznie zauważa kostner bląd pozycjonowania jest większy od mikrokroku.
Podzial na mikrokrok 1/32, 1/64 ,1/128 itd może tylko wplywać na zmniejszenie szkodliwych rezonansów ukladu napędowego.
Proponuję ustawić na 1/16 lub 1/32 . Zysk na prędkości będzie 4 lub 8 razy, mach zdąży pogonić trzy silniczki. Taki duży podzial na mikrokroki nie wplywa na dokladność , ponieważ bląd pozycjonowania silnika jest zwykle 5% pelnego kroku tj 0.09 stopnia , a 1/16 to już 0,1125 stopnia. Czyli powyżej tej wartości jak slusznie zauważa kostner bląd pozycjonowania jest większy od mikrokroku.
Podzial na mikrokrok 1/32, 1/64 ,1/128 itd może tylko wplywać na zmniejszenie szkodliwych rezonansów ukladu napędowego.