dziwne zachowanie silników

Dyskusje na temat silników krokowych i sterowników silników krokowych.

Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#11

Post napisał: Leoo » 23 wrz 2010, 09:17

jacek1708 pisze:Przy takich prędkościach pojeździło około 15 min. i padła dioda (1N5822) oraz L298.
I tu kolejne pytanko - dlaczego?
Układy L298 zabija napięcie.
Kolega podjął ryzyko i przegrał.
Pierwsza sprawa, to wahania napięcia sieci a druga to SEM silnika, która podczas hamowania powoduje chwilowe zwiększenie napięcia zasilającego sterownik.



Tagi:


Autor tematu
jacek1708
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 8
Posty: 28
Rejestracja: 01 paź 2007, 21:49
Lokalizacja: W-wa

#12

Post napisał: jacek1708 » 23 wrz 2010, 10:47

czyli obniżyć napięcie?
Mogę ustawić 33-34 VDC, Czy to będzie bezpieczne dla L298


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#13

Post napisał: Leoo » 23 wrz 2010, 11:07

Będzie zdecydowanie bezpieczniejsze.
O jakiej pojemności kondensatory stosuje Kolega w zasilaczu?


Autor tematu
jacek1708
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 8
Posty: 28
Rejestracja: 01 paź 2007, 21:49
Lokalizacja: W-wa

#14

Post napisał: jacek1708 » 23 wrz 2010, 11:10

4x2200 uF + 3x1000 uF w sterownikach


Leoo
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 4017
Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
Lokalizacja: Tarnobrzeg

#15

Post napisał: Leoo » 23 wrz 2010, 11:20

jacek1708 pisze:4x2200 uF + 3x1000 uF w sterownikach
Powinno wystarczyć. Przyjmuje się nie mniej jak 1000uF na każdy 1A poboru.


Autor tematu
jacek1708
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 8
Posty: 28
Rejestracja: 01 paź 2007, 21:49
Lokalizacja: W-wa

#16

Post napisał: jacek1708 » 02 paź 2010, 18:05

Jeszcze jedno pytanko
Czy silniki jak się nagrzeją to tracą moment??
Po 30 min pracy są słabe jak niemowlę. Skuteczne prędkość przejazdu bez obciążenia spada o 50% ????
I jaki powinien być ustawiony prąd ( sześcio przewodowe , pełna cewka ) bo tu widzę inne informacje niż u sponsora forum https://www.cnc.info.pl/topics65/jaka-j ... ce+silniki
?????

[ Dodano: 2010-10-03, 22:49 ]
A może ja szukam dziury w całym?
Proszę o solidną ocenę popartą doświadczeniem
Czy przy silnikach 0,8Nm i śrubie M10/1,5 (z marketu ) 650 mm/min stabilnej pracy, to wynik zadowalający czy marny?

Czasami udaje się bez problemu rozpędzić do 1800 mm/min, ale tylko pojedyncze osie jak dam GO Z obie osie razem to któraś zawsze stanie ( zwykle ta która ma bliżej - wolniej i tylko z Mach, sterując strzałkami jadą równo )

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat