Uruchamiam sterownik UHU w następujący sposób:
Do pinu step podłączam generatorek impulsów TTL
włączam zasilanie logiki potem silnika
po włączeniu zasilania silnik 180WAT przez chwile się kręci i staje - zapala się dioda błędu na sterowniku ta bliżej środka płytki i wszystko stoi.
Jak podłącze silnik o mocy 90wat wszystko chodzi.
Próbowałem zmienić parametry przez port COM ale to nic nie daje - Jak je ustawić ? jaki jest tryb postępowania.
Zrobiłem jeszcze jedno doświadczenie: zasilanie podłączyłem do tego silnika którego nie mogę uruchomić 180 WAT a enkoder do tego małego 90WAT. Jak wszystko włączę to silnik mało nie spadnie ze stołu- pokręcam wałem silnika z enkoderem 90wat a ten drugi reaguje bez problemu - zmienia kierunek i predkość. jak zamienię silniki czyli podłącze zasilanie do tego małego a enkoder do tego dużego jest tak samo wszystko hula!
Co sprawdzić i zmienić ( ustawić) aby silnik 180WAT pracował poprawnie. regulowałem też potencjometrem wieloobrotowym umieszczonum na sterowniku ale bez efektów.

: 07 sie 2010, 22:07
autor: Leszek_Z
Może zamień bieguny zasilania na silniku

: 07 sie 2010, 22:18
autor: Kowal
wtedy silnik wpada w drgania - to nie to!

: 07 sie 2010, 22:30
autor: Leoo
Kowal pisze:wtedy silnik wpada w drgania - to nie to!
Drgania czy oscylacje?
Oscylacje mogą być powodem niewłaściwych ustawień PID, które akurat pasują do mniejszego silnika. Na początek zwiększaj stałą czasową członu D aż do ustania oscylacji.

: 07 sie 2010, 22:40
autor: Kowal
nazwał bym to drgania czyli silnik lata po stole jak opętany po zmianie biegunów drgania ustają

czyli ustawic silnik tak zeby drgał a potem zmieniac parametr D ? a co dokładnie daje regulacja tego parametru?

: 07 sie 2010, 23:36
autor: Leoo
Jest to człon różniczkujący. Efektem zwiększania jego stałej czasowej jest wzrost tłumienia dla ewentualnych wzbudzeń układu.
Zachęcam do lektury technik strojenia. Jest z czego wybierać.

Przyczyną problemów może też być zakłócanie sygnału enkodera przez komutator silnika.

: 08 sie 2010, 09:40
autor: Kowal
Leoo pisze:Jest to człon różniczkujący. Efektem zwiększania jego stałej czasowej jest wzrost tłumienia dla ewentualnych wzbudzeń układu.
Zachęcam do lektury technik strojenia. Jest z czego wybierać.

Przyczyną problemów może też być zakłócanie sygnału enkodera przez komutator silnika.
Tylko że jakiś czas temu uruchamiałem cały układ i wszystko było ok. Teraz jest tylko taka różnica że rzeczywiście kabel enkodera jest teraz długosci ok 4m a próby robiłem na 20centymetrowym kawałku. tylko zastanawiam sie dlaczego wszystko pracuje jak zamienie enkodery i zaloze kabel na drugi silnik- wtedy tez nie powinno pracowac a jednak działa.

: 08 sie 2010, 21:02
autor: rockykon
Napisz na początek parametry obu silników i z jakiego źródła je zasilasz.
Możesz wyjaśnić jak przekładasz te enkodery ? ile impulsów maja obydwa ? (każdy z osobna na nie w sumie) :-)

: 08 sie 2010, 23:38
autor: Kowal
rockykon pisze:Napisz na początek parametry obu silników i z jakiego źródła je zasilasz.
Możesz wyjaśnić jak przekładasz te enkodery ? ile impulsów maja obydwa ? (każdy z osobna na nie w sumie) :-)

silniki:
1) 90WAT 120VOLT
2) 190WAT 120VOLT
Zasilacz : transformator toroidalny + mostek + kondensatory o dużej pojemności nie pamiętam jakiej - co w sumie daje 128 VOLT napięcia stałego.

enkodery HEDS 5505 A13 co według katalogu daje 500 impulsów na obrót

co do przekładania enkoderów to ich nie przekładam ich tylko zamieniam kable -
wyjaśnię to tak:
na stole leżą sterownik i dwa silniki z których każdy posiada zamontowany na osi enkoder, i teraz tak- zasilanie podłączam do jednego silnika a przewód enkodera do drugiego i uruchamiam wszystko ot i cała filozofia. ruszając osią silnika na którym jest enkoder wpływam na prace silnika zasilanego ze sterownika który próbuje ustalić położenie - ponieważ nie może tego zrobić to kreci się jak oszalały do momentu gdy nie zacznie obracać osi w drugą stronę do punktu przyjętego jako zero przez sterownik, poniweaż jest 500 impulsów na obrót to wiadomo ze nie ustawie tego w zero wiec silnik zmienia kierunek a ja znowu do zera i tak w koło, praktycznie nie da się ustalić punktu tak aby zatrzymać silniki który kręci się albo w lewo albo w prawo. może zrobię jakiś filmik to będzie wszystko jasne.

A tak przy okazji:
jak wlutować diodę zenera kiedy na obudowie nie ma paska oznaczającego biegunowość a dioda przy pomiarze miernikiem w obydwie strony wskazuje przerwę. diody np. prostownice w jedną stronę mają mniejszą oporność i w ten sposób rozpoznaje anodę i katodę. chodzi mi np o diodę zenera w UHU o symbolu P6KE12LCA ???????
jak to ustalić?

: 09 sie 2010, 08:12
autor: Leoo
Kowal pisze:jak wlutować diodę zenera kiedy na obudowie nie ma paska oznaczającego biegunowość a dioda przy pomiarze miernikiem w obydwie strony wskazuje przerwę. diody np. prostownice w jedną stronę mają mniejszą oporność i w ten sposób rozpoznaje anodę i katodę. chodzi mi np o diodę zenera w UHU o symbolu P6KE12LCA
Dowolnie. Ta dioda jest podwójna więc polaryzacja nie ma znaczenia. P6KE12A jest pojedyńcza i w jej wypadku kierunek ma znaczenie.

Jeśli chodzi o enkodery, to oczywiście silniki podczas takiego testu są odsunięte i dlatego zakłócenia nie przenikają od sąsiedniego komutatora. Kable trzeba skrócić do minimum a te z enkodera zaekranować.