autor: ambrosius
Witam, googlowałem ale nie znalazłem informacji.

Mój problem dotyczy sterownia silnikiem krokowym poprzez PLC.

chodzi mi o sterowanie takim zestawem:

Np.
Siemens SIMATIC S7-200 + Sterownik M880 + Silnik 12,5Nm (lub większy) (To jest tylko przykładowy zestaw, elementy mogą być inne oby dało się zrealizować cel o którym napisałem poniżej)

Sterownik Taki np. LINK


Doczytałem ze sterownik M800 steruje się "prąd sterujący wejść 7mA 10mA 16mA" czyli rozumiem ze minimalny prąd aby silnik dostał sygnał wysoki 7mA. Ale to jest przy jakim napięciu???

Czy jestem w stanie za pomocą PLC np. takiego jak u góry podałem, sterować tym silnikiem np. 20 kroków do przodu, sekunda przerwy, 40 kroków do tyłu poprzez sterownik M880

Jakie wyjścia musi posiadać sterownik (oraz jakie instrukcje obsługiwać aby mógł sterować tak) Czy jest to w ogóle możliwe takie sterowanie napięciowe???

Przepraszam ze pytam o takie rzeczy ale jestem zielony tym temacie. Z góry dziękuję za odpowiedzi lub nakierowanie jak szukać i gdzie.

Pozdrawiam szanownych forumowiczów;-)

: 11 maja 2010, 14:48
autor: b_j
Jeśli chodzi o sterownik silnika krokowego -
seruje sie go dwoma binarnymi napięciowymi sygnałami krok/kierunek ( 0/5V)
prąd sterujący wejść 7mA 10mA 16mA to jest jak sie domyslam maksymalny prąd przy napieciu 5V sygnału krok.
jak domniemam bo nie znam dokumentacjji tego sterownika, dodatkowo należy go zasilać napieciem +5V - dla logiki oraz +80V dla części mocy. (http://www.alibaba.com/product-gs/20196 ... river.html)
Czestotliowśc maksymanla sygnału krok to 20khz.
Należy sprawdzić jaka jest maksymalna czestotliwosć sygnału wyjsciowego ze sterownika s7-200. Należy również zwórcic uwage aby wyjscia plc były półprzewodnikowe a nie przekaźnikowe. Oraz maksymalna wydajność prądową wyjść ( powinny być wieksze niż w/w )

Pozatym aplikacja jest jak najbardziej do wykonania. Sam robiłem podobny projekt na s7-200.

Pozdrawiam

: 11 maja 2010, 15:01
autor: ambrosius
Czyli muszę poszukać sterownika plc który będzie miał na wyjściach 5V ??? Czy są w ogóle takie?? Bo np. napięcie 24V to widziałem. Czy muszę jakiś konwerter napięcia z 24V na 5V ??

: 11 maja 2010, 15:03
autor: jarekk
Sprawdź w papierach - o ile pamiętam to zazwyczaj wystarczy dołożyć opornik ( który nie jest potrzebny dla 5V). Poczytaj dokumentację M880

: 11 maja 2010, 15:08
autor: markcomp77
Obrazek
dla 24V ok. 2k

: 11 maja 2010, 15:18
autor: ambrosius
Czyli rezystorek znalazłem taki 2,2 kOhm 5% 0,25W , powinien się nadać??


Obrazek

: 11 maja 2010, 15:20
autor: jarekk
Tak

: 11 maja 2010, 16:48
autor: zacharius
na obrazku masz 10KOhm tak na marginesie

: 11 maja 2010, 22:42
autor: ambrosius
tak, wiem, zdjęcie poglądowe. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie moim tematem. Na chwilę obecną wiem wszystko, jak pojawią się kolejne problemy to odświeżę temat;-)

Tymczasem dziękuję i wciskam pomógł!